Всем добрый день. У меня имеется вопрос, думаю вы как эксперты сможете на него ответить. Много тем на эту тематику в интернете, но я нигде не нашел определенного и четкого ответа. Расматриватся связка Преобразователя частоты (ROBICON Perfect Harmony - Siemens) и Асинхронного двигателя. Преобразователь частоты имеет cos f = 0,96, Асинхронный электродвигатель имеет cos f = 0,86.
Вопросы:
1. Какой все же будет cos f этой установки (ПЧ+АД). Будет ли он равен cos f (ПЧ), или же будет равен cos f (ПЧ) * cos f (АД)? Прошу аргументировано дать ответ на тот или иной вариант. А если есть, ссылку на учебник, где конкретно рассмотрен данный вопрос.
2. И с чем связан такой высокий cos f в ПЧ? Это cos f вводного трансформатора ПЧ? Или же это связано с тем, что применяются звенья постоянного тока (мост Ларионова)?

Pantryk
Из сети он будет потреблять с cos f выпрямителя частотника (т.е. 0,96). В промежутке между частотником и АД будет 0,86. Такой высокий cos входной это особенность выпрямителя. Но т.к. выпрямитель потребляет несинусоидальный ток, то строго говоря нельзя говорить о косинусе между напряжением и током. Можно сказать про косинус между напряжением и первой гармоникой тока. Вообще косинус это просто тригонометрическая функция, значение которой при синусоидальных токах и напряжениях численно равно коэффициенту мощности. Т.е. нас на самом деле интересует коэффициент мощности - соотношение между полной и активной мощностью (но из за численного равенства с косинусом этот коэффициент настолько сильно ассоциируется с косинусом, что косинус уже и считают коэффициентом мощности). И вот если у вас самый примитивный выпрямитель, то гармонические составляющие тока, являющиеся колебательным процессом - не производят работы (т.е. по сути дела являются реактивным током). В итоге получается, что для импульсных блоков питания (не оснащенных входными активными корректорами фактора мощности) cos f достаточно высок, но коэффициент мощности все равно низкий (порядка 0,6-0,7).

Если вы видели осцилограмму потребляемого тока выпрямителем, то можно объяснить еще так. Полная мощность определяется действующим значение тока за период, умноженным на напряжение S=U*I. А потребленная энергия за период(мощность) будет намного меньше, т.к потребляется она не весь период, а только некоторую его часть.
Scan1
Спасибо за ответ. Все как я и предполагал. Да, я прекрасно понимаю чем отличаются косинус фи и коэффициент мощности. Касательно испульсных блоков питания я все понял, но сейчас идет речь именно касательно связки ЧРП+АД. Также дополнительно прикладываю к своему сообщению структуру ЧРП, а также схему силовой ячейки.
1. Получается за счет наличия звена постоянного тока (мост Ларионава), а также фильтра подавление гармоник (между мостом и IGBT транзисторами) ЧРП имеет высокий коэффициент мощности (cos f)? Извините конечно за вопрос, но не могли бы Вы подсказать в какой литературе можно найти описание того, что именно наличие выпрямителей обеспечивает высокий коэффициент мощности (cos f)?
2. Получается из сети мы теперь уже будем брать питание с cos f = 0,96, а двигатель как брал питание , так и будет брать питание с ЧРП с cos f = 0,86, то есть какая реактивная мощность на двигателе была, такой и осталась.

ссылка на структуру ЧРП+ схема управления ячейкой
Посетить мою домашнюю страницу
Pantryk
1. Да, высокий cos это особенность выпрямителя. Литературу не подскажу, но это замечательно видно по осцилограме.
2. Да, но это при номинальной частоте. При отличной от номинальной и косинус может быть не паспортный.
Scan
Цитата(Pantryk @ 17.3.2015, 9:22) *
1. Да, высокий cos это особенность выпрямителя. Литературу не подскажу, но это замечательно видно по осцилограме.
2. Да, но это при номинальной частоте. При отличной от номинальной и косинус может быть не паспортный.


Спасибо большое, попробую глубже изучить теорию выпрямителей. Если у кого есть материал по данному вопросу, прошу отправить ссылку на документацию. А какой формулой можно определить зависимость cos f от частоты?

Также хотел бы уточнить, на выходе ПЧ у нас подключен АД, который по сути и является причиной реактивной мощности, пропустит ли выпрямитель обратно в сеть реактивную составляющую тока? или этому восприпятствует емкостной фильтр на выходе выпрямителя? то есть получается данный емкостной фильтр помимо сглаживания нелинейности, выполняет и роль компенсатора реактивной мощности? или я в чем то ошибаюсь?
Костян челябинский
мне кажется, вы слишком глубоко копаете. Ну если вы студент, то конечно, не мешало бы это все знать. Но тогда и вопрос этот на семинаре преподавателю лучше задать. И для репутации и для точного ответа. А если вы эксплуатируете или проектируете привод - то это уже слишком глубоко. Как электромонтер в бригаде по приводам говорю.
Scan
Цитата(Костян челябинский @ 17.3.2015, 11:15) *
мне кажется, вы слишком глубоко копаете. Ну если вы студент, то конечно, не мешало бы это все знать. Но тогда и вопрос этот на семинаре преподавателю лучше задать. И для репутации и для точного ответа. А если вы эксплуатируете или проектируете привод - то это уже слишком глубоко. Как электромонтер в бригаде по приводам говорю.


В том то и дело, что информация слишком двойственная, поэтому и приходится копать так глубоко. Если считать, что выпрямитель все же пропускает реактивную составляющую, тогда о каком высоком коэффициенте мощности преобразователя можно говорить, и в литературе также встречал источники, которые говорили о потреблении реактивной мощности через выпрямители. Но с другой стороны, есть производители, которые уверяют, что коэффициент мощности преобразователя 0,96 и подключение ПЧ в разрыв между сетью и двигателем, автоматом повышает коэффициент мощности установки до 0,96. Но если окажется, что все же через выпрямитель проходит реактивная составляющая, то о каком высоком коэффициенты мы можем говорить. В связи с этим, дабы самому уже понять физику процесса, я завел эту тему.
Pantryk
На выходе выпрямителя нет никакой реактивной мощности - там постоянный ток. Потом постоянный ток инвертером преобразуется в переменный. Грубо говоря в данном случае реактивную составляющую для двигателя делает инвертор, а выпрямитель поставляет из сети только активную.
Roman D
Проще всего принять систему ПЧ+двигатель за ЧЯ и забыть сомнения, как кошмарный сон.
SoVa+
Цитата(Pantryk @ 17.3.2015, 14:54) *
На выходе выпрямителя нет никакой реактивной мощности - там постоянный ток. ..

Ее там, на выходе, ни у кого и не должно быть. Не забывайте, что реактивную мощность "ищут" не на выходе, а на входе потребителя. Т.к. источником создания реактивной мощности и является потребитель.
Цитата(Pantryk @ 17.3.2015, 14:54) *
.... Грубо говоря в данном случае реактивную составляющую для двигателя делает инвертор, а выпрямитель поставляет из сети только активную.
Начну с этой фразы, которая является по сути верной (как и большинство из того, что утверждал Pantryk выше).
Студент Scan, рекомендую сейчас и в дальнейшем для понимания сути какого-либо физического процесса прибегнуть к такому приему, как идеализация объекта.
Допустим, имеем "идеальный" выпрямитель с коэффициентом мощности, равным единице.
(ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициент мощности есть произведение коэффициента сдвига (косинуса фи) на коэффициент искажений. Что такое кос. ФИ указано выше Pantrykом, а коэф. искажений есть показатель относительного содержания первой гармоники тока в полном токе)
За выпрямителем стоит, допустим, идеальный без потерь фильтр, а далее - идеальный инвертор. На выход инвертора подключим идеальную индуктивную нагрузку.
В результате. При подключении такого устройства к сети получаем первоначальное появление тока выпрямителя синусоидальной формы без сдвига фазы относительно питающего напряжения (т.е. с коэф. мощности = 1) на время заряда фильтра, одновременно с этим нагрузке передается чистая реактивная мощность, коэффициент мощности в нагрузке = 0.
Итак получаем: для сети нагрузкой является ПЧ с коэф. мощности единица, а для ПЧ - нагрузка с коэф. мощности ноль. Если, как мы допустили, нагрузка не имеет активного сопротивления, то энергия из сети не потребляется, и тока выпрямителя ВООБЩЕ не будет, тут ни о каком коэффициенте мощности говорить не приходится, в то время. как инвертор беспрестанно "молотит", гоняя чистую реактивную мощность и ток по нагрузке.
Данный пример порождает вопрос: НУ И ГДЕ ТУТ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА потребляемой энергии? Да ни какой связи нет! И ни о каком таком "прохождении реактивной составляющей через выпрямитель" не может быть и речи.
В реальности, с учетом наличия активных потерь во всей рассматриваемой цепи ПЧ - индуктивная нагрузка, имеем в нагрузке коэфициент мощности, отличный от нуля, а в сети - наличие активной мощности наряду с реактивной (форма тока отлична от синусоидальной и имеет сдвиг фазы).
Сейчас точно не помню. относительно к.м. 0,96, - для однофазной сети это идеальный вариант, когда форма сетевого тока в полупериоде принимается прямоугольником с основанием 180 эл.град, даже без сдвига фазы. Посчитайте сами. Это будет для студента полезно. Рассчитываете действующие значения полного тока прямоугольной формы и - первой его гармоники, далее определяете коэф. искажения. как отношение 1 гарм. к полному току.
Гость
Следующий вопрос который должен задать Гость_Scan_*: -- а может ли ПЧ работать в "перевозбужденном режиме - ток опережает напряжение сети " ?
Синхронные двигатели благодаря возбуждению постоянным током могут работать с cos ф = 1 и не потребляют при этом реактивной мощности из сети, а при работе, с перевозбуждением отдают реактивную мощность в сеть. В результате улучшается коэффициент мощности сети и уменьшаются падение напряжения и потери в ней, а также повышается коэффициент мощности генераторов, работающих на электростанциях.
В перевозбужденном режиме ток опережает напряжение сети, то есть является по отношению к этому напряжению емкостным, а в недовозбужденных - отстающим, индуктивным. В таком режиме синхронная машина превращается в компенсатор - в генератор реактивного тока.
Старый десантник советовал: - изучайте мат часть (ТОЭ), будет о чем поговорить на допросе.
Гость
- в случае недокомпенсации реактивной мощности сеть перегружена токами индуктивного характера, что приводит к нагреву кабелей, снижению пропускной способности, падению сетевого напряжения, увеличению счетов за электроэнергию;
-в случае перекомпенсации реактивной мощности сеть перегружена токами емкостного характера, а это также определяет нагрев кабельных линий, снижение пропускной способности, но повышает сетевое напряжение и практически не влияет на оплату по счетам;
-перекомпенсация реактивной мощности однозначно хуже недокомпенсации, поскольку повышение сетевого напряжения опасно рисками коротких замыканий, выхода из строя электроприборов, оборудования, возникновения пожара.
Может происходить резонансное явление при переходе через cos ф = 1 туда и обратно, это когда XL=Xc, в результате резонанса импульсы напряжения запредельные ненормируемые уничтожают изоляцию контура (электроустановки)

Такое бывае когда индуктивная двигательная нагрузка резко отключается а конденсаторная утановка не успевает отриагировать.

И это тащит за собой установку УЗИПов
Энергозбережение -- дело дорогое.

Энергоэффективность -- дело дорогое. ПЧ+ АКУ+УЗИП
чукча
Цитата(Гость @ 27.4.2022, 13:36) *
-- а может ли ПЧ работать в "перевозбужденном режиме - ток опережает напряжение сети " ?

Не может. Коэф. мощности частотника определяется не сдвигом фазы тока, а искажениями его формы.

Цитата(Гость @ 27.4.2022, 13:36) *
а также повышается коэффициент мощности генераторов, работающих на электростанциях.

У генератора вообще нет и не может быть коэффициента мощности, ибо это характеристика нагрузки, а не генератора.
Цитата(Гость @ 27.4.2022, 13:36) *
Старый десантник советовал: - изучайте мат часть (ТОЭ)

Да, и желательно до, а ещё лучше вместо писания всякой ахинеи на форуме. icon_smile.gif
упавший с Луны
Цитата(чукча @ 28.4.2022, 10:33) *
У генератора вообще нет и не может быть коэффициента мощности, ибо это характеристика нагрузки, а не генератора.
fun.gif fun.gif fun.gif
Откроем навскидку первый попавшийся сайт изготовителей генераторов:
Цитата
pain27.gif Допустим, вы приобретаете дизельную электростанцию номинальной мощностью 1000 кВА с показателем коэффициента мощности cos φ равным 0,8. В таком случае генератор может отдать подключенным нагрузкам активную мощность, равную только 800 кВА (Pa = Pном х cos φ = 1000 кВА х 0,8 = 800 кВА). При увеличении коэффициента мощности генератора до 0,9 мы, соответственно, получаем отдаваемую нагрузке активную мощность, равную 900 кВА. Таким образом, можно сказать, что чем выше показатель cos φ (коэффициент мощности генератора), тем большую активную (рабочую) мощность может отдать генератор потребителям.

чукча
Цитата
приобретаете дизельную электростанцию номинальной мощностью 1000 кВА с показателем коэффициента мощности cos φ равным 0,8

А коэф. мощности нагрузки вообще пофиг?
Цитата
генератор может отдать подключенным нагрузкам активную мощность, равную только 800 кВА

Даже школьники знают, что активная мощность не бывает в кВА.

Не знаю, кто пишет тексты для таких сайтов, может скучающая барышня на рецепшуне, может уборщица на полставки, но точно не технические специалисты. Ну и правда, а чё парица, если бландинки вроде вас успешно схавают любую ахинею. icon_smile.gif
упавший с Луны
Излюбленный приём накосячившего дилетанта - перевести разговор на другую тему, придравшись к несущественной мелочи, и уйти от прямого ответа на конкретно поставленный вопрос: "Имеет генератор собственный коэффициент мощности или нет?" durak.gif

Для определения общего коэффициента мощности системы Генератор+Нагрузка необходимо перемножить значения коэффициентов мощности генератора и нагрузки.

Согласен, что в предыдущей цитате была допущена опечатка в единицах измерений, но суть обсуждаемого вопроса от этого не изменилась - любой генератор имеет собственный коэффициент мощности (cosφ), который обычно равен 0,8.
gomed12
Цитата(упавший с Луны @ 4.5.2022, 21:16) *
Для определения общего коэффициента мощности системы Генератор+Нагрузка необходимо перемножить значения коэффициентов мощности генератора и нагрузки.

Дайте ссылку на утверждение.
чукча
Цитата(упавший с Луны @ 4.5.2022, 21:16) *
Излюбленный приём накосячившего дилетанта - перевести разговор на другую тему, придравшись к несущественной мелочи...

Вот с этим соглашусь, сивый бред на каком-то сайте для бландинак действительно слишком несущественная мелочь, чтобы это всерьез обсуждать.
упавший с Луны
Оставим в покое "блАндинАк" с их сайтами и попытаемся рассуждать логически на уровне экспертов, коими мы все себя считаем (порой необоснованно)...

Для начала попытаемся выяснить, откуда берётся этот непонятный и ужасный косинус фи (cosφ), а вместе с ним ещё более непонятный коэффициент мощности. Не буду объяснять, почему у гальванических элементов, аккумуляторных батарей и выпрямителей (источников постоянного тока), а также приёмников постоянного тока, отсутствует этот самый cosφ.
Наличие cosφ - это отрицательное свойство и беда всех без исключения устройств переменного тока. Даже реальный резистор, основной характеристикой которого является активное сопротивление, обладает некоторой паразитными ёмкостью и индуктивностью, а следовательно имеет и некоторый cosφ при работе на переменном токе (который ввиду его значения, близкого к 1, обычно не учитывается)!

С машинами переменного тока всё значительно хуже. Всем известно, что асинхронные и синхронные двигатели имеют вполне конкретное значение cosφ, поскольку их обмотки обладают помимо активных (омических) сопротивлений ещё индуктивными и ёмкостными (реактивными) сопротивлениями, обусловленными чисто конструктивными характеристиками любых обмоток - их довольно большой индуктивностью и небольшой ёмкостью. Поэтому асинхронные двигатели имеют индуктивный характер относительно питающей сети.
Обмотки синхронных двигателей тоже обладают как индуктивностью, так и ёмкостью, но путём регулирования тока возбуждения синхронные двигатели могут изменять свой cosφ в некотором диапазоне и могут носить как индуктивный, так и ёмкостный характер по отношению к питающей сети. Поэтому СД могут работать в качестве компенсаторов индуктивного cosφ, присущего АД и др. нагрузкам, автоматически поддерживая высокий общий cosφ всей сети близкий к 1. (Раньше за высокий cosφ сети все электрики получали денежные премии, но потом так докомпенсировались, что стала часто возникать вредная перекомпенсация сети, поэтому эти премии убрали.

Теперь переходим к основному вопросу нашей темы - обладают ли асинхронные или синхронные генераторы собственным cosφ (т.е. внутренним cosφ, обусловленным их конструкцией)? Для ответа на этот непростой для многих вопрос, вспомним принцип обратимости электрических машин, который гласит, что любой асинхронный или синхронный двигатель может работать в генераторном режиме. Справедливо и обратное утверждение, что любой синхронный (асинхронный) генератор может работать в двигательном режиме!
Вопрос, исчезает ли при этом внутренний cosφ, обусловленный конструкцией обмоток этих машин? Напрягаем оставшиеся извилины (естественно, у кого они были) и выжимаем из себя единственный правильный ответ: Внутренний cosφ электрической машины при переходе из двигательного в генераторный режим и обратно никуда не исчезает, потому что конструкция обмоток при этом остаётся прежней! icon_wink.gif
чукча
Ну попробуйте "обратить" обычный асинхронный мотор с к.з. ротором в состоянии как есть. У вас ничё не получится. А чтобы получилось, туда придётся кое-что добавить. А когда добавите, даже бландинке будет ясно, что это уже другая лектрическая машина. Но вам это не ясно. Так шта тренируйтесь, пробуйте, подрастите в развитии хотя бы до такой бландинки, и только потом приходите строчить свои опусы дальше. icon_smile.gif
упавший с Луны
Цитата(чукча @ 5.5.2022, 18:29) *
Ну попробуйте "обратить" обычный асинхронный мотор с к.з. ротором в состоянии как есть. У вас ничё не получится...

Насколько я понял из этого набора букаф, вы отрицаете существование принципа обратимости асинхронных электрических машин, или вы отрицаете существование принципа обратимости всех машин, как асинхронных, так и синхронных? Может быть вы отрицаете существование всех законов, известных на сегодняшний день в области электротехники? Так это ваша личная проблема. Законы электротехники - это объективная реальность, существующая независимо от ваших знаний о ней. Это как суслик, которого вы не видите, но он всё-таки есть! Также и в случае с cos φ - вы его не видите и даже не знаете о его существовании, но он есть! Об этом просто надо знать...

PS: Интересно было бы услышать, что думают другие "иксперты" по поводу "необратимости" обычного асинхронного двигателя с к.з. ротором, не имеющего дополнительных прибамбасов в виде конденсаторов и прочих приблуд?
Rezo
Цитата(Гость_упавший с Луны_*)
.....вы отрицаете существование принципа обратимости асинхронных электрических машин, или вы отрицаете существование принципа обратимости всех машин,.....Интересно было бы услышать, что думают другие "иксперты" по поводу "необратимости"
Может там.... на Луне и так как Вы говорите, но у нас на Земле нужно правильно понимать понятие обратимости фих.процессов..
Процесс и параметры - это совсем не одно и то же!
Или думаете, что работающий, но отключенный генератор и отключенный эл. двигатель - это полная обратимость?
Ну так какой коэфф. мощности (cos(f)) будет у работающего генератора в режиме полного ХХ?

PS: Полагаю, что Вы неверно трактуете понятия , о которых сами говорите.
И поаккуратнее нужно быть по отношению к участникам форума в своих выражениях - сначала не себя со стороны посмотрите.....
Viktor2004
Цитата(чукча @ 5.5.2022, 12:59) *
Вот с этим соглашусь, сивый бред на каком-то сайте для бландинак действительно слишком несущественная мелочь, чтобы это всерьез обсуждать.

Вообще-то на всех генераторах указывается их cos фи
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
чукча
Ну и что же по-вашему означает "cos фи" на шильдике генератора?
Кстати, там на фото не cos фи, а PF, это не всегда одно и то же и лучше не путать.
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 9:56) *
Ну и что же по-вашему означает "cos фи" на шильдике генератора?

То что обмотки генератора, как ни странно, тоже обладают индуктивностью и создают индуктивную нагрузку, которую лучше компенсировать прямо возле генератора

Кстати, данный вопрос я уже поднимал в 2005-м году
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=638&hl=
сообщение #8

генератор у нас был Perkins на 160кВа. Вот его шильдик
Код
          GENERATING SET
MODEL                                                P160H
SERIAL NUMBER                                  FGWNAV01AF0A00576
YEAR OF MANUFACTURE                       2001
RATED POWER - CONTINUOUS             160       kVA
                                                         128      kW
                                                         0.8 cos фи
RATED VOLTAGE                                 380/220 V
PHASE                                                3
RATED FREQUENCY                             50         Hz
RATED CURRENT                                 243.1    A
RATED R.P.M                                      1500
MAXIMUM ALTITUDE                            152.4    m
MAXIMUM AMBIENT
TEMPERATURE                                    27         гр
ALTERNATOR CONNECTION                 S-STAR
RATING ISO 8528-3                            BR
ALTERNATOR ENCLOSURE                   IP 23
INSULATION CLASS                            H
EXCITATION VOLTAGE                        47         V
EXCITATION CURRENT                        2          A
A.V.R                                                 R448
чукча
Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 8:50) *
То что обмотки генератора, как ни странно, тоже обладают индуктивностью и создают индуктивную нагрузку, которую лучше компенсировать прямо возле генератора

Тоисть маэстра полагают, что если к генератору подключить чисто активную нагрузку, то её PF внезапно окажется 0,8 (столько на шильдике генератора)?
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 11:21) *
Тоисть маэстра полагают, что если к генератору подключить чисто активную нагрузку, то её PF внезапно окажется 0,8 (столько на шильдике генератора)?

Почитайте тему которую я дал по ссылке. Так оно и происходит. Я 17 лет назад экспериментировал с этим генератором, подключал на него тепловую пушку на 15кВт с чисто активной нагрузкой, так вот на электронном индикаторе генератора cos фи показывал 0,8
чукча
Почитал ту вашу тему 2005 года. Понял, что ваши понятия о электротехнике за 17 лет так и не изменились. icon_smile.gif
Ну давайте попробуем так. Пусть есть некий идеальный генератор с PF=1 (в вашем смысле), пусть он выдаёт 1*230В, 50Гц. И есть нагрузка тоже с PF=1, но она подключена к генератору не непосредственно, а через индуктивную катушку, включенную в разрыв фазного провода. Вы измеряете PF на клеммах генератора до катушки, потом измеряете PF на клеммах нагрузки после катушки. Вы согласны, что клеммах нагрузки будет PF=1, а на клеммах генератора меньше, в зависимости от индуктивности?
Rezo
Цитата(Viktor2004)
Вообще-то на всех генераторах указывается их cos фи.....генератор у нас был Perkins на 160кВа. Вот его шильдик
Цитата
0.8 cos фи
Даю Вам наводку для размышления - а Вы не задумывались о том, что почему на шилдиках всех генераторов одна и та же величина cos(f)?
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 12:32) *
Почитал ту вашу тему 2005 года. Понял, что ваши понятия о электротехнике за 17 лет так и не изменились. icon_smile.gif
Ну давайте попробуем так. Пусть есть некий идеальный генератор с PF=1 (в вашем смысле), пусть он выдаёт 1*230В, 50Гц. И есть нагрузка тоже с PF=1, но она подключена к генератору не непосредственно, а через индуктивную катушку, включенную в разрыв фазного провода. Вы измеряете PF на клеммах генератора до катушки, потом измеряете PF на клеммах нагрузки после катушки. Вы согласны, что клеммах нагрузки будет PF=1, а на клеммах генератора меньше, в зависимости от индуктивности?

Я думаю что на нагрузке мы измерим уже не идеальную синусоиду напряжения, а она будет искажена за счет ЭДС индукции катушки.

Цитата(Rezo @ 6.6.2022, 13:36) *
Даю Вам наводку для размышления - а Вы не задумывались о том, что почему на шилдиках всех генераторов одна и та же величина cos(f)?

Как все таки любят электрики строить из себя профессоров. Один указывает мне что я как 17 лет назад был дураком, так дураком и остался, второй тоном учителя дает мне наводки на размышления. Ведь он-то безусловно знает истину, а меня, неуча, надо ткнуть носом в учебники

Цитата(Rezo @ 6.6.2022, 13:36) *
а Вы не задумывались о том, что

Нет, не задумывался. Когда я начинаю думать, у меня начинает болеть голова
чукча
Предлагаю сосредоточиться и таки ответить на мой несложный вопрос. Не отвлекайтесь на искажения формы напряжения, PF активной нагрузки от этого не зависит.
Rezo
Никак не ожидал от Вас такой реакции - не ожидал и ни к каким учебникам Вас не отправлял.
По-поводу "тона учителя" я промолчу, но мой намёк был направлени на продолжение разговора, однако Вы решили бездоказательно фактически обвинить меня в каком-то высокомерии.
Цитата(Viktor2004)
17 лет назад экспериментировал с этим генератором, подключал на него тепловую пушку на 15кВт с чисто активной нагрузкой, так вот на электронном индикаторе генератора cos фи показывал 0,8
Позвольте серъёзно усомниться в этих данных.....
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 16:19) *
Предлагаю сосредоточиться и таки ответить на мой несложный вопрос. Не отвлекайтесь на искажения формы напряжения, PF активной нагрузки от этого не зависит.

на клеммах нагрузки косинус фи будет единица. На клеммах идеального генератора тоже единица. А вот на индуктивной катушке меньше единицы

Цитата(Rezo @ 6.6.2022, 16:25) *
Никак не ожидал от Вас такой реакции - не ожидал и ни к каким учебникам Вас не отправлял.
По-поводу "тона учителя" я промолчу, но мой намёк был направлени на продолжение разговора, однако Вы решили бездоказательно фактически обвинить меня в каком-то высокомерии.Позвольте серъёзно усомниться в этих данных.....

Ну в таком случае не тяните Собчак за вымя, а скажите что хотели сказать. Почему по вашему мнению на всех генераторах пишут косинус фи 0,8 а не наводите меня на размышления

Цитата(Rezo @ 6.6.2022, 16:25) *
Позвольте серъёзно усомниться в этих данных.....

Я в те годы был молодой и пытливый. Так что экспериментировать я любил
чукча
Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 14:34) *
на клеммах нагрузки косинус фи будет единица. На клеммах идеального генератора тоже единица.

Дас ист фантастиш (с) Вопросы сразу кончились. Извините за беспокойство. icon_smile.gif
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 16:50) *
Дас ист фантастиш (с) Вопросы сразу кончились. Извините за беспокойство. icon_smile.gif

Конечно профессор. Спасибо что ткнули меня лицом в гавно
Сами же вы конечно не снизойдете до того что бы дать правильный ответ

Ошибочка вышла. На клеммах генератора прибор увидит нагрузку активную и нагрузку катушки суммарно. Так что косинус фи покажет
чукча
Что означает ампутация мозка с заменой на протез:
Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 14:34) *
на клеммах нагрузки косинус фи будет единица. На клеммах идеального генератора тоже единица.

Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 15:30) *
На клеммах генератора прибор увидит нагрузку активную и нагрузку катушки суммарно. Так что косинус фи покажет



Но незаметно признаков даже протеза. Похоже просто ампутация.
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 18:51) *
Что означает ампутация мозка с заменой на протез:
Но незаметно признаков даже протеза. Похоже просто ампутация.

Какой вы умный.
И прежде чем вести беседу задаете тестовые вопросы что бы определить стоит терять время на этого человека или нет.
При этом сами даже ничего полезного по теме не напишите, а будете выражать свое высокомерие.
Ну пусть будет по вашему. У генератора нет своего косинуса фи, а кто его на шильдиках и в документах указывает, у того ампутация мозга
Rezo
Цитата(Viktor2004)
На клеммах генератора прибор увидит нагрузку активную и нагрузку катушки суммарно. Так что косинус фи покажет
Безусловно покажет!
А почему в Ваших измерениях показывает на чисто активной нагрузке (на ТЭНах), где нет катушки?
Вот поэтому я и усомнился в достоверности этих измерений.
Цитата(Viktor2004)
Почему по вашему мнению на всех генераторах пишут косинус фи 0,8 а не наводите меня на размышления
Потому, что это требует ГОСТ, дабы обозначить пределы разумного подключения индуктивностей:
Цитата
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой) Настоящий стандарт распространяется на стационарные дизельные и газопоршневые электростанции (далее - электростанции).....

5.2 Номинальный коэффициент мощности электростанций при индуктивной нагрузке должен быть равен 0,8.
Теперь понятно, почему везде указана (на шилдиках) данная цифра допустимого косинуса для нагрузки генератора?
чукча
Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2022, 17:01) *
Какой вы умный.
И прежде чем вести беседу задаете тестовые вопросы что бы определить стоит терять время на этого человека или нет.
При этом сами даже ничего полезного по теме не напишите, а будете выражать свое высокомерие.

Ну, если через мои посты кто-то заметит вашу тупорылость - уже хорошо, и когда вы в очередной раз решите скорчить из себя эксперда, больше кому будет сразу понятна суть происходящего.
Viktor2004
Цитата(чукча @ 6.6.2022, 19:32) *
Ну, если через мои посты кто-то заметит вашу тупорылость - уже хорошо, и когда вы в очередной раз решите скорчить из себя эксперда, больше кому будет сразу понятна суть происходящего.

Да не вопрос. Можно обратиться к модераторам что бы они зафиксировали мою тупорылость и разрешили мне писать только в разделе для чайников. Кстати не покажете где Я корчил из себя эксперта? Я вроде везде со всеми пытаюсь на равных общаться. Извинитесс. Одичалсс. Посмел пытаться общаться на равных с вамисс. Вы вовремя указали мне моё место
Viktor2004
Цитата(Rezo @ 6.6.2022, 19:07) *
Безусловно покажет!
А почему в Ваших измерениях показывает на чисто активной нагрузке (на ТЭНах), где нет катушки?
Вот поэтому я и усомнился в достоверности этих измерений.Потому, что это требует ГОСТ, дабы обозначить пределы разумного подключения индуктивностей:Теперь понятно, почему везде указана (на шилдиках) данная цифра допустимого косинуса для нагрузки генератора?

Ка вы считаете, если на генераторе написано
RATED POWER - CONTINUOUS 160 kVA
128 kW
0.8 cos фи

Можно ли к нему подключить тепловые трёхфазные тэны на 150 кВт ?
Rezo
Цитата(Viktor2004)
Можно ли к нему подключить тепловые трёхфазные тэны на 150 кВт ?
Если смотреть согласно требованиям к генераторам по ГОСТ, то можно.
По отношению к эл.двигателям в качестве нагрузки, конкретика есть в ГОСТе, а по-поводу число активной нагрузке, каких либо ограничительных требований нет.
Более точно, о нагрузочной и перегрузочной способности, должно быть указано в паспорте на конкретный генератор/эл.станцию.
Я так думаю..... smoke.gif