Рома
Добрый день!
Подскажите, допускается ли установка щита в детском классе в детсаде?
Голова подсказывает, что это не лучшее решение, но норм, указывающих обратное, не могу найти....
Нет желания наращивать вводной кабель и переносить щит в холл.
Спасибо!
Олега
Обычно места по коридорам достаточно. Ориентируйтесь на голову, которая подсказывает.
Рома
К сожалению, сейчас временный щит находится в будущем детском классе. Соответственно вводного кабеля, чтобы перенести щит, уже не хватит... Только наращивать, что совсем не хочется делать.
sava_174
на детские сады проекты не делают что ли?
haramamburu
Цитата(Рома @ 23.3.2015, 22:04) *
Подскажите, допускается ли установка щита в детском классе в детсаде?
Нет желания наращивать вводной кабель и переносить щит в холл.
Судя по вопросу.. это даже не просто щит, а "главный щит", т.е. фактически вы переводите данный кабинет в в разряд электрощитовых.. чет я не помню, что б в электрощитовых допускались устройство учебных кабинетов icon_biggrin.gif
Pantryk
СП 31-110-2003 п.13.1
Цитата
...
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
...

В помещениях пребывания детей выключатели и розетки h=1800 соответственно если поставить щит на такой высоте, то это не совместимо с удобным обслуживанием.
Ixtim
прямого запрета вроде бы нет... но, имхо, лучше не рисковать, вынести. Чтоб у пожарного инспектора не было лишних вопросов...
Артем Тольятти2
Есть у нас сады, у которых проектные щиты освещения находятся в группах. h=1,8 м. Здание 70-х годов. И в школах в классах встречается вариант установки силового щита в классе (труды). Т.к. правила для садов и школ одинаковые, для вашего варианта полюбому можно. Но естественно должен быть проект и соответствующие испытания и замеры (что в данных учреждения, обычно в таких ситуациях, не делается ввиду жесточайшей экономии).
Коляныч
Цитата(Артем Тольятти2 @ 27.3.2015, 0:51) *
Есть у нас сады, у которых проектные щиты освещения находятся в группах. h=1,8 м. Здание 70-х годов. И в школах в классах встречается вариант установки силового щита в классе (труды). Т.к. правила для садов и школ одинаковые, для вашего варианта полюбому можно. Но естественно должен быть проект и соответствующие испытания и замеры (что в данных учреждения, обычно в таких ситуациях, не делается ввиду жесточайшей экономии).

Какие испытания? попросить детей допрыгнуть до щита и посмотреть с какого раза он оторвётся если он навесной? Или детишки будут ходить и трогать металлический корпус вводного напольного шкафа если он напольный?
Проект если будет, то он будет проверяться главгосэкспертизой, там у вас всю душу вынут за такие решения. Основания найдут, не сомневайтесь.

В данном случае вижу только одно решение обеспечивающее крепкий сон-отделение щита от детей в принципе, то есть перенос его в подходящее место. Если места нет то по крайней мере поставить где-нибудь пару перегородок, металл дверь и обозвать электрощитовой. Либо где-то в коридоре сделать нишу для него. Кабель "вводной" в этом случае либо вообще полностью заменить, либо очень качественно нарастить.
Это же надо, электрощитовую совместить с детским классом...
Олега
Цитата(Коляныч @ 27.3.2015, 8:57) *
.. Кабель "вводной" ... либо очень качественно нарастить.

И где-нибудь в подвале, подполье.. а не в групповой (в классе).
eiwork
В классе нельзя, конечно. А чего вы боитесь нарастить? становите коробку металлическую, с крышкой на винтах. в ней зажим есть через него и соедините два кабеля.
Артем Тольятти2
"Какие испытания? попросить детей допрыгнуть до щита и посмотреть с какого раза он оторвётся если он навесной? Или детишки будут ходить и трогать металлический корпус вводного напольного шкафа если он напольный?"

Приемо-сдаточные испытания.
Отдельных правил для щитов в местах нахождения детей не встречал.

Если это ВРУ, то куда деляся второй кабель? (если это вводной, 2-ая категория, должно быть 2 источника).
Коляныч
Цитата(Артем Тольятти2 @ 30.3.2015, 22:11) *
Приемо-сдаточные испытания.
Отдельных правил для щитов в местах нахождения детей не встречал.

Если это ВРУ, то куда деляся второй кабель? (если это вводной, 2-ая категория, должно быть 2 источника).

Согласен, конкретных указаний для такой ситуации нет, неплохо бы прошерстить все нормативные документы на предмет косвенного упоминания на установку. К сожалению, автор не уточняет что это за щит и остаётся только гадать.

Думаю вариант ВРУ можно не рассматривать, согласны? В том плане, что нельзя его в детское помещение ставить.
Ещё Вы упоминаете о неких "проектных" решениях по установке щита. Интересует вопрос-данный проект проходил ГГЭ? Имею ввиду новый монтаж, а не существующие решения 70-х годов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.