Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
не получится, коронация- вроде так термин называется.
Цитата
Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
Нет, мощности не хватит. Испытывать нужно переменкой.
Спасибо, понятно. Тогда каким устройством можно провести испытания?
Гость сочувствующий
27.3.2015, 16:18
Цитата(prude @ 26.3.2015, 21:41)

не получится, коронация- вроде так термин называется.
Вы это о чём сейчас написали?
"Корона́ция, — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения). Таким образом, ритуал носит особый смысл благословения Богом на царство, мистического венчания с государством и т. п."Получается с электричеством "рядом не лежало"?
Если имели ввиду термин "коронирование", т.е. возникновение коронного разряда, то к чему его отнести по заданнму ТС вопросу? Стоит ли писать такие ответы, не несущие никакой информации?
Испытать можно.
Смотрите РД 34.45-51.300-97.
П 3.4. испытания повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки. До 6,6 кВ включительно напряжение будет составлять 1,28*2,5Uном. Но это при испытании впервые вводимых в эксплуатацию генераторов.
При профилактических испытаниях: мощность от 1 МВт и выше, номинального напряжения свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно, испытательное напряжение составит 0,8*2,5Uном повышенным напряжением промышленной частоты в течении 1 минуты.
АИД-70Ц соответствует параметрам необходимым для проведения данных испытаний.
Я ошибся на счет напряжения, номинальное напряжение 10,5 кВ. Посчитав по формуле 0,8(2Uном+3)из РД34.45-51.300-97 получаем 19,2 кВ. Но тут вопрос немного в другом. У генератора большая емкость обмоток, из-за которой будет расти не напряжение, а ток. Кто нибудь на собственном опыте проводил высоковольтные испытания генераторов с помощью АИД-70? И каковы результаты?
У нас АИД 70/50 проблем с испытанием 10 кВ двигателей мощностью до 8000 кВт нет. На переменном напряжении ток утечки не учитывается.
Ток не учитывается, но при 50ма сработает защита аппарата .О чем автор и спрашивает.
АИД 70 не потянет, как Вы уже упомянули- из-за емкости обмоток, защита вырубит. Обычно для таких случаев используют испытательные трансы 0,4/35кВ.У Вас первый генератор на площадке?
Понял.Спасибо. А что Вы имеете ввиду под первый на площадке? его физическое расположение в машинном зале? И на что это влияет?
Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт.
ЭЛЕКТРОМАШ Новочеркасск
6.7.2016, 15:43
Цитата(Uran @ 28.3.2015, 12:22)

Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт.
Для испытания генераторов используется резонансная установка, так как емкость обмоток очень большая - 0.5-1.5 мкФ в зависимости от типа , мощности и тд. Мы изготавливаем такие установки по конкретному заданию. Наберите Электромаш, Новочеркасск в поисковике или electromash,com. Мой телефон 8-9289092290
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.