Fanatik_FS
Здравствуйте!
Под помещением с ячейками КРУ находится технический этаж, где прокладываются кабели к КРУ.
Есть ли нормативы, обязывающие сооружение в техническом этаже противопожарные перегородки между ячейками КРУ (т.е. под каждой ячейкой образуется как бы комнатка)?
Если эти перегородки не нужны, допустимо ли прокладывать кабель под ячейками (т.е. стоит ряд из 10 ячеек, кабель к ячейке №10 прокладываем под ячейками №1-9)?
Гость сочувствующий
ПУЭ, "2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м2."
Fanatik_FS
Перекрытие здания точно обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 ч.
Т.е. получается кабели в техническом этаже можно прокладывать как хочешь, только взаиморезервируемые разделять.