Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопросы по контакторам.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


slonik
Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем-
А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает. icon_sad.gif
stydent64
ue - коммутируемое напряжение
Ith - коммутируемый ток
HP - коммутируемая мощность при рабочем напряжени 400 вольт
moshkarow
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -UE
Рабочий ток - Ith
Гость_slonik_*
Ith это точно не рабочий ток. Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН

А Ue 400\690V - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.Думаю как то так.
с2н5он
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)
Pantryk
400/690 это 400 фазного 690 линейного.
moshkarow
Цитата(Гость_slonik_* @ 29.3.2015, 19:11) *
Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН

переведите на русский . двигатель какой мощности можно подключить к этому контактору ?
Pantryk
По даташиту, категория AC3 - 25А. Допустимый двигатель на 380(400) линейном - 12 кВт. 45А действительно это не индуктивная нагрузка.
moshkarow
В ГОСТ Р 50030.1 термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)» определен так: «максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе». Пояснения к процитированному определению гласят: «значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превышать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току … аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме … . Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации». В примечаниях к определению термина уточняется, что:
- «это не номинальный параметр, его не обязательно маркируют на аппарате»;
- «аппарат открытого исполнения – это аппарат, поставляемый изготовителем без оболочки или с неотделимой оболочкой, нормально не предназначенной служить единственной защитной оболочкой аппарата».
[Главный энергетик, март 2006]
slonik
Спасибо за обсуждение. Вообщем более менее понятно.
Мастер Джу
Цитата(с2н5он @ 29.3.2015, 22:56) *
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)

Ток на активной нагрузке похоже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.