Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать?
Костян челябинский
По рабочей выбрать по ДДТ и проверить на потери напряжения при пиковом потреблении. И на несрабатывание автомата в голове.
017
Понял почти все, кроме ДДТ icon_smile.gif Поясните пожалуйста для бестолковых.
с2н5он
длительно допустимый ток
Гость_Серёга_*
Подскажите, купил ВВГ 5х35 а на жилу наконечник на 25 налезает легко, это нормально?
с2н5он
теоретически - не нормально, практически - нормально
Гость_Серёга_*
достаточно ли его будет для нагрузки 55 кВт?
Student_007
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.
Igor Kolomio
Что за нагрузка? Двигатели? Каким автоматом собираетесь защищать нагрузку? Какая длина кабеля?

Если двигатели, то из-за низкого косинуса ток может перевалить за 100А.
Если ставите автомат не более 125А, то 5х35 подходит без учета падения напряжения.
Ixtim
Цитата(17 @ 29.3.2015, 17:26) *
Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать?

А в инструкции к аппарату нет указаний по подбору питающего кабеля? Могут быть очень специфичные моменты... Для примера: рентгеновские аппараты этим славятся... но, как правило, там в описании есть рекомендации по выбору питающего фидера...
eVgenicH
Цитата(Student_007 @ 1.4.2015, 11:51) *
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.

Так там 55 кВт, если это электродвигатель, то примерно 100А
017
Пардон, я забыл сказать спасибо!
Гость_Серёга_*
Цитата(Student_007 @ 1.4.2015, 8:51) *
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.

У меня электродвигатель 55 кВт/ 101А
Student_007
Диаметр (не сечение) в зависимости от исполнения жилы может отличатся ( там 4 или 6 классов). Если кабель на 35 то и по току выбирайте как 35, так или иначе ток в ПУЭ несколько ниже чем ток который гарантирует завод изготовитель.