Сети прекратили подачу электроэнергии у нас завели дизель генератор. В общем я об этом не знал и включил автоматический выключатель и подал встречку на подстанцию 6/0.4 кВ. Прошло секунд 5-10 пока я узнал что он был выключен потому что завели генератор.
Да, могли, но по хорошему через перекидной рубильник дизель надо запитывать
Цитата(Евгений @ 30.3.2015, 1:42)

Да, могли, но по хорошему через перекидной рубильник дизель надо запитывать
Насколько опасно поражение эл.током по стороне 6 кВ в таком случае при дизель генераторе в 135 кВА?
sava_174
30.3.2015, 10:56
если работы были на ТП или на стороне 6кВ или даже на 0,4кВ то там работники должны были (обязаны) принять меры для защиты от подобной ерунды, установить переносное заземление и работать спокойно, так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.
Жестко получилось,если кто-то работал на ТП без установки переносного заземления то плохо,если оно было установлено у Вас бы сработал автомат по кз. Но судя по всему его небыло. А так на 6 ке будет 6кВ. Тут либо перекидной рубильник либо два контактора запитанных крестом.
Цитата(sava_174 @ 30.3.2015, 10:56)

...так что если что то с кем то и случилось то не по Вашей вине.
Весьма спорно... а как же несанкционированная (самовольная) подача напряжения в сеть? Ведь фактически именно это и произошло...
теоретически, линия на которой работали (как мне кажется) должна выключаться с двух сторон.
мы ж ведь не знаем где конкретно были работы, может работы велись на подстанции 110/10/6?
или работы были на ТП 6/0,4?
а вообще если вспомнить устройство высоковольтных разьеденителей то там одной ручкой выключаешь, а второй ручкой заземляешь.
если автомат по КЗ не выбило то скорее всего низкая сторона была отключена.
Цитата(sava_174 @ 1.4.2015, 12:09)

теоретически, линия на которой работали (как мне кажется) должна выключаться с двух сторон.
практически тоже так, ЭУ должна отключаться со всех сторон, откуда может быть подано напряжение... правила это однозначно говорят.
что касаемо разъединителей: разные в эксплуатации встречаются - с заземляющими ножами и без таковых...
Цитата(Nomatter @ 30.3.2015, 1:26)

Насколько опасно поражение эл.током по стороне 6 кВ в таком случае при дизель генераторе в 135 кВА?
Убивает легко и просто
Сергей ДД
3.4.2015, 23:25
До 14,3 А вы могли получить на стороне 6 кВ, не перегружая дизель. Этого вполне достаточно для ... .
Nomatter Вы где пропали как обстановка??
Если включали в паралель, то должна совпасть Фазировка и синхронизвция должна быть....Судя по тому что генератор работал, то основное питание было отключено ( не знаю как). А так, был бы "Бабах" и автомат основной сети отключился б...А так по=хорошему, у эн. снабжающей организации должен быть перечень эл.установок с возможной обратной трансформацией, т.е. где есть генераторы...и руководствуясь этим списком должны быть предприняты дополнительные меры безопасности с указанием в наряде или распоряжении..И даже если линия (10ка или 04) по какой-то причине отключена, но не заземлена, то генератор грузится нагрузкой всех потребителей до комм. аппарата и может просто "утухнуть" при перегрузе. Нужен "ПЕРЕКИДНОЙ" либо АВР ...Раньше ЭНЕРГОНАДЗОР эти вещи контролировал а Ростехнадзор занимается ВСЕМ и по-сути конкретно НИЧЕМ. Инспекторам РТН дают права контроля сразу по всем направлениям, по всем отраслям..Не успевают все "переваривать"..
К несчастному случаю приводит цепочка нарушений: если бы было нарушено что-либо одно, то ничего непоправимого не случилось. Перечни автономных источников у потребителей уже ничего не гарантируют. За абсолютно небольшие деньги любой дачник может воткнуть себе двухкиловаттный бензогенератор в розетку (причем ни про какие техусловия и акты БЭ даже не вспомнит) в тот момент, когда пропадет питание. Эксплуатанты в это время будут устранять обрыв по высокой стороне, забыв отключить низкую (ведь оттуда ничего прийти не может) и установить ПЗ (нафига - вот же линейный отключен). Кажется у автора вопроса проблемы случились.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.