Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оконцевание кабеля 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


mascot
Здравствуйте, столкнулся на объекте с требованием технадзора заказчика установить концевые муфты на все кабели сечением свыше 25 квадрат. Ссылается на ПУЭ, но в пункте 2.3.65. читаем:
Цитата
"При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ."

Т.е. в административно-офисном здании, этих факторов вроде как нет, зачем тогда на ППГ муфты? ГОСТ 10434-82 и СНИП 3.05.06-85 тоже об этом ничего не говорят. В проекте в спецификациях муфты отсутствуют.
Может я просто не знаю каких то нормативных документов. Подскажите откуда это требование.
P.S. На предыдущем объекте работали с буржуями, они везде используют сухую разделку и на NYY и на Oflex и на H07
ez81
Требует ставьте, и допсоглашение на муфты если не было в спецификации.
mascot
Это понятно, но хотелось бы узнать если кроме этого расплывчатого пункта ПУЭ, другие документы регламентирующие установку муфт???
Ixtim
Очень странно... проект есть основной документ, определяющий необходимость и достаточность тех или иных технологических решений
Цитата(mascot @ 31.3.2015, 9:20) *
В проекте в спецификациях муфты отсутствуют.

а проект согласован заком? Если согласование есть, то шлите его технадзор в"эркзотическое путешествие"... пусть разбирается с проектантами и выдвигает им претензии...
ну или, правильно советуют - допсоглашение...
mascot
Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт. Поэтому хочется подстраховаться. Допы это здорово, но пока дождешься кто их будет оплачивать заказчик или генподрядчик стареньким станешь.
Ixtim
Цитата(mascot @ 31.3.2015, 15:35) *
Проект до сих пор на согласовании, РД в работу подписана только генподрядчиком. Отсюда и дилемма: расключать или ждать согласования на муфты. Если есть какая-нибудь И или РМ, технадзор им потом обязательно ткнёт.

это плохо... зак может выкинуть любой каприз... моё имхо: лучше подстаховаться и дождаться согласования
KVA
В офисном помещении достаточно сухой разделки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.