Fanatik_FS
1.4.2015, 14:28
Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха.
Если нельзя, то на основании каких нормативов?
Евгений лень авторизоватьс
8.4.2015, 16:08
Можно. ПУЭ 4.2.118 "г". Если трансформаторы поставляются изготовителем в кожухе, то он должен быть смонтирован.
Fanatik_FS
9.4.2015, 13:17
Вы наверное этот пункт имели в виду:
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;
б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Евгений лень авторизоватьс
9.4.2015, 13:25
Да, этот пункт. Можете еще посмотреть 4.2.216 последний абзац