Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка 2-х Т в одной камере
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Fanatik_FS
Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха.
Если нельзя, то на основании каких нормативов?
Евгений лень авторизоватьс
Можно. ПУЭ 4.2.118 "г". Если трансформаторы поставляются изготовителем в кожухе, то он должен быть смонтирован.
Fanatik_FS
Вы наверное этот пункт имели в виду:

4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;

б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;

в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;

г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Евгений лень авторизоватьс
Да, этот пункт. Можете еще посмотреть 4.2.216 последний абзац