Добрый день!

Подскажите, стоит ли на вводе в дом ставить реле контроля напряжения от Меандра - УЗМ-3-63(со встроенным контактором) или лучше использовать простое реле контроля напряжения+ отдельный контактор?
Чем он мне приглянулся: Простой и компактный монтаж, встроенные варисторы, хорошая цена.
На сколько надежен этот прибор? Не понятно на какой ток он расчитан, пишут противоричивые данные:
•Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз (14,5кВт х 3)
Т.е. 63*380*1.73= 41416,2 Вт или 41.4 кВт. А производитель дает 14.5 кВт.
Звонил в фирму, ничего внятного обьяснить не смогли.
Есть ли отзывы об эксплуатачии прибора?
___VITOS___
14,5*3=43,5 кВт что примерно равно 41.,4 кВт. Всё верно.
14,5 кВт - для однофазных потребителей. Грубо говоря на одну фазу оборудования выше 14,5 кВт не вешайте.
Закон Ома для 3ф цепей.
Жирная Трава
Здравствуйте. В условиях многоквартирного дома ленинградский УЗМ-50 (сходное устройство) 3 года без проблем, в условиях отдельного дома 2,5 года без проблем, при грозе отключался во время ближних ударов молний
Student_007
230*63=14490 Вт
400*1.73*400= 43596 Вт
Вот суть вашей дилеммы.
Вообще по мощности ориентируйтесь на ток и номинальное напряжение
Т.е 220*63=13860 Вт на фазу.
Гость_aal1982_*
Так в итоге какой максимальный ток будет для каждого полюса прибора при межфазном напряжение 380
. 63а или 22а?
Student_007
Максимальный ток по каждому полюсу будет 63 А. Независимо от напряжения.
savelij®
Цитата(Гость_AAL1982_* @ 1.4.2015, 18:16) *
...стоит ли на вводе в дом ставить реле контроля напряжения от Меандра - УЗМ-3-63(со встроенным контактором) или лучше использовать простое реле контроля напряжения+ отдельный контактор?

Если не сильно ограничены в размерах щита, если не имеете трёхфазных нагрузок критичных к пропаданию фазы, то может стоит поставить 3*УЗМ51 от того же Меандра?
Гость_AAL1982_*
Цитата(savelij® @ 2.4.2015, 10:25) *
Если не сильно ограничены в размерах щита, если не имеете трёхфазных нагрузок критичных к пропаданию фазы, то может стоит поставить 3*УЗМ51 от того же Меандра?

Можно, только 3*УЗМ51 будут дороже, чем один УЗМ-3-63
Гость_AAL1982_*
Смущает меня таблица характеристик прибора
"Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В"
Т.е. 63 А при напряжении 250В.
Гость_AAL1982_*
Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.4.2015, 16:30) *
Смущает меня таблица характеристик прибора
"Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В"
Т.е. 63 А при напряжении 250В.

И вот эта фраза
"трёхфазный контактор 3х63А (14,5 кВт) !"
Если взять контактор любой европейской фирмы, то
при 63А, он рассчитан на нагрузку 37кВт, а никак не 14,5 кВт.
savelij®
Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.4.2015, 16:30) *
Смущает меня таблица характеристик прибора

Простите, за нескромность... но Вам ехать или шашечки?
Предельно допустимый ток контактов УЗМ (или реле, или контактора) - 63 А
Напряжение фазное 230 В
Коммутируемая предельная мощность (без учёта всяких коэффициентов) 63*230 = 14490 Вт (14,5 кВт)
По трём фазам суммарно получите коммутируемую нагрузку 43,5 кВт , при этом с фазы не более 14,5 кВт
Что ещё напрягает?

Цитата
И вот эта фраза
"трёхфазный контактор 3х63А (14,5 кВт) !"

Не припомню, чтобы Меандр упоминал что-то о встроенных контакторах...
Внешние контакторы необходимы только в случае превышения токовой нагрузки, с которыми не справляются контакты законченного устройства.
Вот в УЗМ51 стоит реле с максимальным током 80А, но по паспорту самого устройства "Номинальный ток коммутации 63А (14 кВт)". Может и тут будем искать скрытый смысл и математические неточности?... icon_wink.gif
Внутрь УЗМ-3-63 не заглядывал... но не думаю, что производитель отошёл от наработанного решения. (это имхо)
Гость_aal1982_*
Спасибо за развернутый ответ. Просто странно для 3хфазного прибора указывать однофазную мощность, это только путает. Теперь вроде сомнения ушли. Попробую внедрить его. Аналогов на рынке не нашел.
Гость
А кто нибудь пробовал это прибор использовать в системе тт? Или он применим для любой системы заземления?
savelij®
Абсолютно всеяден.