Помогите, пожалуйста, определить расчетную мощность в трехфазной сети, питающей три деревообрабатывающих станка : шлифовального – 2,2 кВт, циркулярки – 1,5 кВт, фрезерного – 4,0 кВт. Если можно, подскажите источник или методику расчета.
В П2-2000 указывается, что УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника.
Что значит отключения только фазного проводника ? Спасибо.
Роман Котовский
6.2.2007, 10:26
Не знаю как там в П2-2000, УЗО ставится и на три фазы, например на вводе в квартиру. В Вашем случае УЗО не нужно, т. к. на стационарное оборудование не ставится. Если есть вероятность одновременной работы станков, расчётная мощность равна установленной. При расчёте тока обязательно учесть косинус фи.
Делите мощности в кВТ на cosf двигателя, получаете потребляемую из сети мощность в кВА.
Цитата
УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Цитата
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Как раз для таких сетей УЗО до 30мА и предназначено.
В параллельной теме "Про УЗО" можете об этом подробно почитать (правда
слишком много там всего).
Роман Котовский
7.2.2007, 16:03
Цитата(gomed12)
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Без заземления, понятно не будет.Сейчас двухпроводных сетей не делают, заземление это третья жила. Только здесь УЗО на фиг не нужно.
Хватит, а?
УЗО без заземляющего проводника защищает от утечки тока на сторонние проводники - арматуру или водопровод например. Это существенно повышает безопасность.
УЗО с заземляющим проводником защищает от утечки на корпус более эффективно чем токовая защита. Это тоже существенно повышает безопасность.
УЗО - это хорошо. Да. И взрослые знают, и дети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.