Цитата(ladya @ 16.4.2015, 18:45)

не подскажите, как выбрать реактор, если ток трехфазного кз = 0,36 кА, а ток однофазного = 0,51 кА.
Понятие однофазного короткого замыкания на стороне 10 кВ это чисто условное понятие, так как тока короткого замыкания нет. Так как нет цепи, так как нейтраль изолирована. Ток измеряется в этом случае от пары до нескольких десятков ампер. 510 А ёмкостного тока по 10-ке это для меня что-то очень дикое и думаю что этот ток не по 10-ке всё-таки. Поэтому сети 10 кВ могут спокойно работать и при "однофазном замыкании на землю". Поэтому сети эти более опасны чем 110-ка которая отрубится сразу. Неужели на экзамене по группе эл безопасности ни у кого не спрашивали такого?
Итак, по сути это ёмкостной ток, расчитывается по определённой методике РД 34.20.179. Далее суммируем токи ёмкостные и читаем ПУЭ 1.2.16.
Мощность дугогасящего реактора=получившийся емкостной ток на номинальное напряжение (10 кВ) поделить на корень из 3.
Далее следует выбрать нейтралеобразующий трансформатор для подключения реактора. Мощность поидее может быть такая же как и мощность реактора. Но по этому вопросу вам придётся согласовать свои решения а)с заказчиком (сетями, в которых вы будете ставить оборудование, в том числе резистор для заземления нейтрали) б) с производителем оборудования