jokkerrr
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста укомплектовать щит, по автоматам все понятно, подскажите какие УЗО или Дифавтоматы поставить, на какие группы, или заменить какие то автоматы.

На вводе стоит автомат 50А 2р. Есть такие группы:
освещение спальни 10А
освещение детской 10А
освещение кухни\гостинной 10А
освещение прихожей 10А

розетки спальни 16А
розетки детской 16А
розетки кухни 20А
розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А

ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
кондиционер1 16А
кондиционер2 16А


Как скомпоновать шкаф? На что ставить защиту, или как то разбить группы по автоматам и сажать на УЗО? Или ставить диф?
Заранее большое спасибо!
Костян челябинский
А розетки кухни и духовка какие то особенные? Почему на них автомат 20 А, а не 16, как все?
jokkerrr
Там кабель сечением поболее.
Костян челябинский
А зачем поболее? А как вы кабель сечением поболее будете пихать в розетки?
jokkerrr
На розетки зоны кухни до распайки идет 4мм, далее по 2,5. и на духовку 4
Костян челябинский
Во первых, у вас на духовку отдельный автомат. Значит, и линия должна быть отдельная. Во вторых, посмотрите на розетку. На ней написано 16А. Т.е. когда розетка будет плавиться от перегруза, автомат будет стоять насмерть. Потому что 20 А для него - рабочий ток.
jokkerrr
Так на духовку и идет отдельная линия, розетки не будет, заводится сразу в духовку.
Костян челябинский
ОК, по духовке убедили, если без розетки. А вот по кухонным розеткам - вы не правы. Делайте и линию и отводы от РК 2,5 под автоматом С16 и не парьтесь.
jokkerrr
А почему нельзя так сделать? В двух словах)))
Костян челябинский
А. Неразумный расход кабеля 4 мм кв. Он там не нужен. Смысла в нем нет.
Б. Уже сказано, розетка - на 16 А, это самое слабое звено в цепи. Защищаем цепь. Поэтому автомат 16 А. Поэтому смысла в четверке нет. Да и что там будут за нагрузки, коль вы и духовку и посудомойку и стиралку на отдельные линии уже посадили? Один комбайн с повторно-кратковременным режимом? И чайник на 2 минуты раз в 2 часа.
jokkerrr
Понял! А как быть с УЗО или Дифами? Что ставить и на какие группы? Как это дело разделить лучше?
Костян челябинский
Ну тут такие соображения.
1. Освещение и стационарные приемники (в вашем случае это варочная, духовка и кондиционеры) МОЖНО запитывать без УЗО.
2. На мокрые помещения лучше всего отдельные УЗО. Можно даже 10мА.
3. Ну и все оставшееся разделить между 2-3 УЗО по географическому признаку. В смысле - кухня - одно, несколько близкорасположенных комнат - другое. Ну и т.д.
4. Т.к. у вас перед УЗО только вводной автомат на 50 А, то все УЗО выбираете с номиналом НЕ НИЖЕ 50 А. Диф чувствительность 30 мА.

Ни что не запрещает свет и стационарные приемники запитать и через УЗО. Но тогда лучше всего смотреть, чтобы через одно и то же УЗО не запитывались и свет и розетки одного помещения. Иначе просто неудобно, в случае срабатывания все помещение останется без электричества.
jokkerrr
А почему не ниже 50? он(УЗО) же например защищает 2е группы по 16А, можно поставить на 32? Или я дилетант очень сильно?)))

Вот так можно разбить?

розетки спальни 16А
розетки детской 16А
УЗО на 50А или можно на 32А?


розетки кухни 16А
УЗО только 50А, или 16А можно, или вообще связку УЗО+автомат заменить дифом?


розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
УЗО на 50А

ванная(осв+роз) 16А
Такой же момент как и с розетками кухни, УЗО или диф, и номинал.


стиралка 16А
как и с ванной

посудомойка 16А
как и со стиралкой.


Спасибо что помогаете...



Костян челябинский
Мы только что в личке с 220v-elektrik это обсудили icon_biggrin.gif Все правильно, если ниже автоматы не превышают в сумме номинал УЗО, то можно и по ним выбрать, но тогда вы ни один автомат не сможете подвесить дополнительно под него. А так у вас довольно большой простор для действий.

Стиралка в ванной или на кухне? Если на кухне - толкайте ее под кухонное УЗО. И посудомойку туда же. На ванную можно диф С16/10 или /30, если стиралка не в ней. Если в ней и будет выделена на отдельную линию, то УЗО.
220v-elektrik
ТС а Вы вообще в курсе сколько УЗО стоят? Или для Вас не принципиально?
savelij®
Если не принципиально, то поставить дифы на все группы...
jokkerrr
В общем лучше взять с запасом УЗО, на 50))))
А посудомойку вообще передумал)
Стиралка в ванной, посажу тогда ее вместе с ванной на УЗО в 50А
По стоимости примерно в курсе, но дифы стоят на порядок дороже УЗО.
Поставить на все группы дифы, жаба задушит, щит вообще золотой выйдет (1-2 еще куда не шло).
Я поэтому и хотел все группы на автоматы, а на их стражу УЗО, так как дешевле получается, я лучше щит на 32 возьму.
Неясности были именно с распределением групп.

В итоге посмотрите так пожалуйста, нормально ли?

розетки спальни 16А
розетки детской 16А
УЗО на 50А

розетки кухни 16А
УЗО на 32А

розетки гостинной 16А
розетки зоны гостинной2 16А
розетки прихожей 16А
УЗО на 50А

ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
УЗО на 32А

Все остальное (осв, кондеи варочная и шкаф) можно без УЗО? Чем это обусловлено?

И еще маленький вопрос, в щитке, в общем, на квартиру стоит автомат на 50А, в квартирном щитке счетчик и вводный автомат, так вот вводный автомат можно поставить на 50А в квартирный щит?

Что то полазил, и нашел УЗО на 40А только....(((( в известных в нашем городе компаниях...
Причем и ABB, и Legrand, и Merlin, и Higer нет других номиналов.
У дифов выбор чуть более.
Зато иек екф идр-ого много.
Бида пичаль, голову сломаю скоро(((
FRAER
узо на 50А и не бывает, у них ряд поменьше - 25А, 40А, 63А
действуем по принципу "не менее", надо 32А - берем 40А или 63А, надо 50А - берем 63А
jokkerrr
Спасибо, но вариант предложенный норм? И можно ли ставить в домовой на 50А автомат, если в подъезде стоит 50А?
savelij®
Можно просто поставить выключатель нагрузки, например ВН-32 63А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.