Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА.
Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами)
На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика.
Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ
В других документах об этом ничего не нашел.
ГИП настаивает на этих пунктах
Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей)
Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против.
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался.