Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроснабжение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ladya
Проверяю жесткие шины ОРУ 110 кВ на механическую прочность. При расчете наибольшего удельного усилия f требуется расстояние между фазами a. По ПУЭ табл.4.2.5. определяю это расстояние, как расстояние между токоведущими частями разных фаз равным 100мм. Верно ли это? И как определить расстояние между изоляторами?Помогите, пожалуйста!
mr.energo
Там, где Вы смотрите, конечно, опечатка. На самом деле это 1000 мм, по другому быть не может, но это минимально возможное расстояние. Реальное же расстояние между изоляторами, которое Вас и интересует, необходимо определить не по ПУЭ, а из реальной конструкции РУ. Например, если шины идут от выключателя - ищите его паспорт, а в нем - чертеж с межфазным расстоянием. И так далее.
В общем, чертите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.