Предложили шабашку, нужно проверить Б/У силовой трансформатор ТМ 160 кВА (с целью приобретения). Проблема в том, что в месте хранения трансформатора нет сети питания, подключиться негде. Продавец-барыга, типок мутный, ничего толком про транс сказать не может: типа проверяйте и смотрите сами, понравится - покупайте... не понравится - расходимся... Думаю взять на проверку генератор трехфазный ну и другие приборы, подключиться временно, хоть К трансформации глянуть... Правильно мыслю?
Просьба к "диванным теоретикам" - не засорять тему "потоками сознания"...
К трансформации на шильдике написан.
Берёте мегер и мост постоянного тока вдобавок. Масло в лабораторию. Или хоть понюхать. Про высоковольтные испытания молчу.
сергей_абрамов
3.5.2015, 5:12
И к сказанному выше и добавить нечего.
сергей_абрамов, ...какой ценный ответ! +1 пост
По-любому сначала - внешний вид; потом крутим изоляцию на 2500, заодно и коэффициент абсорбции. Бывают мегеры и на более высокое напряжение; по крайней мере от "баха" при включении подстрахуемся. Про масло говорил. Силикагель посмотреть.
Омическое сопротивление в двух процентах разброса - это хорошо. В каждом положении анцапфы.
А там уже и коэффициент...