Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Коэффициент спроса?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


DENISKA
Собственно вот и вопрос- что это такое? Просто видел, что при расчете нагрузок учитывается этот коэффициент. Например для двигателей насосов он почему-то 0,9...Т.е. мощность двигателя берем не потребляемую (расчетную), а с коэффициентом 0,9, не понятно чего-то...Спасибо!
SeGA
коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. (ГОСТ 19431-84)
Джин
Цитата(SeGA)
коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума нагрузки приемников  энергии к  их суммарной установленной мощности. (ГОСТ 19431-84)


Что тогда есть- "Коэффициент одновременности"?
SeGA
Цитата(Джин)
Что тогда есть- "Коэффициент одновременности"?


Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
Джин
Поясните пожалуйста- в чём разница между Кс и Ко? У меня от этих терминов зубная боль началась... icon_confused.gif
kivan
Попробую обяснить на примере любого здания!
Пусть здание имеет следующие типы нагрузок: освещение, розеточная сеть, силовое электрооборудование, кондиционирование. Каждая из этих нагрузок имеет свой коэффициент спроса. Установленную мощность умножаем на коэффициенты спроса, получаем расчетную мощность для каждого типа потребителей. Далее чтобы расчитать общую расчетную мощность на здание. надо сложить полученные расчетные мощности групп потребителей и умножить на коэффициент одновременности.
Джин
kivan,спасибо понял icon_biggrin.gif
Но ,всё равно странно как то. Математические действия идентичные, в качестве слагаемых, и там и там -нагрузка.Выходное значение, в обоих случаях в кВт(кВА).
Хотя, не нам решать, что правильно, а что нет.
SeGA
Цитата(Джин)
... У меня от этих терминов зубная боль началась...  :?


Что же мне одному с зубами маяться icon_biggrin.gif.
Сегодня наводил порядок на дисках компа и наткнулся еще на одно определение.
Номинальный коэффициент одновременности установки или ее части, имеющей несколько главных цепей (например, в секции или подсекции), является отношение наибольшей суммы всех одновременно действующих токов главных цепей, взятых в любой момент времени, к сумме номинальных токов всех главных цепей установки или отдельной её части.

Число главных цепей Коэффициент одновременности (прим. коэф. при отсутствии данных по токам).
2 и 3 .......................................... 0,9
4 и 5 ......................................... 0,8
6-9 ............................................ 0,7

10 и более .....................................0,6

(речь тут идет об эл. установках до 1000В.
Andrew
Помогите кто может!
Нужны Коэффициенты спроса для расчета нагрузок промышленного предприятия (насосы, вентиляция, холодильные установки).
[/url]
andrey357
так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?
kivan
Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!
Джин
Нашел еще один коэффициент. Коэфф. УЧАСТИЯ.
Поясню: коэф. участия считается, для выбора мощности ТП, в сельском хозяйстве, которые питают и производство и жилой сектор сразу. Про другие отрасли. говорить не буду, не знаю.
Из учебника "Электроснабжение с/х":

"Если известен только один максимум нагрузки потребителей (дневной или вечерний), то можно определить недостающий, используя коэффициенты участия потребителей в вечернем или дневном максимуме нагрузок."
___________________________________________________________
Потребитель................Куч. вечерн. ..................Куч. дневн.
___________________________________________________________
Жилые дома......................0,9 ................................0,3

Производ.потребит. ............0,6 ...............................1,0

Жилые дома с
электроплитами.................1,0 ................................0,5



Может кому табличка пригодится.

Еще в с/х , существует коэф. сезонности электрических мощностей.

А вообще, что-б башню не подорвало, фильтровать надо всё на свете, включая мои сообщения. icon_lol.gif
Goodefine
Цитата(Andrew)
Помогите кто может!
Нужны Коэффициенты спроса для расчета нагрузок промышленного предприятия (насосы, вентиляция, холодильные установки).
[/url]

Установка Ки cos

Насосы,вентиляторы.........0,65 0,8
Холодил установки............0,60 0,8

Связь между коэф.использования (Ки) и коэф.спроса(Кс):

Кс Ки
0,5..........0,4
0,6..........0,5
0,65-0,7.....0,6
0,75-0,8.....0,7
0,85-0,9.....0,8
0,92-0,95....0,9
Goodefine
А вообще существуют коэффициенты:
-использования
-включения
-групповой включения
-спроса
-загрузки
-групповой загрузки
-максимума
-разновреммености максимумов
-сменности
-другие
Применяют в зависимости от принятой методики расчета и,собственно, объекта расчета(цех,завод,ЛЭП и др.)
andrey357
Цитата
так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?

Цитата
Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!

Питания здания и щита - да.
Но: предположим есть холодильник на 10кВт. Его запитываем от щита кабелем на 10кВт и ставим автомат на 10кВт.
Кс=0.6-0.7 В результате расчет щита идет по 6-7кВ. расчетной мощности. Т.Е. может получиться, что отходящие линии больше приходящих на щит? Так или нет?
Flash
andrey357
Коэфф. спроса, неодновременности и им подобные справедливы для трёх и более потребителей.
Как можно рассчитать неодновременность работы ОДНОГО потребителя icon_question.gif icon_confused.gif

Goodefine
Спасибо за коэф. спроса для холодильников.
Baks
В рассчетах при проверки на ток уставки аппарата встретил Iрасч/Kст<Iуст,
подскажите, что за коэффициент Kст.
А также коэффициент Kр? Правда где его встречал не помню. icon_redface.gif

И еще, в рассчетах по токам короткого замыкания встречается такое определение как Кратность, что это такое (и как его едят icon_smile.gif )
Flash
Цитата
Кратность, что это такое (и как его едят  )

Видимо речь идёт о кратности автомата - тип кривой срабатывания.
А, В, С и D по "совковым" определениям кратности 3,5 - 5х;5 - 7х; 7 - 10х и 10 - 12х соответственно.
Цитата
Iрасч/Kст<Iуст, подскажите, что за коэффициент Kст.


Это коэф. длительности пусковой перегрузки, например плавкой вставки.
аська
-разновреммености максимумов ? где применяется ?.Дл расчета вводах НН трансформатора?
Novi4ok
Подскажите, пожалуйста, для светодиодных светильников при расчёте освещения нужно учитывать коэффициент спроса?! Есть ли у них реактивная составляющая? Не могу найти icon_sad.gif Буду очень признательна за ответ!
И ещё, при расчёте розетки для какого-нибудь прибора, будет учитываться только косинус фи этого прибора или ещё нужно брать в расчёт какие-то коэффициенты типа коэффициента спроса и пр.?
Гость_Дмитрий_*
Подскажите пожалуйста как посчитать Кс для ТП. Есть какие нить нормотивные документы? Мне для получения ТУ на присоединение. Грубо говоря есть 10 здание каждое по 300 кВт но на ТП то с учетом их одновременности будет не 3 МВт, а меньше! Где бы нормы найти?
FRAER
здание что из себя представляет?
Гость
Много зданий с разнам назначением. Общаги, ремонтные мастерские, столовки, склубы...
FRAER
имхо, только опытным путем можно определить
ну а так можно грубо прикинуть 0,6-0,7 взять исходя из соображений, что когда работает производство - в жилых домах минимум потребления и наоборот
Гость
Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 18:50) *
имхо, только опытным путем можно определить
ну а так можно грубо прикинуть 0,6-0,7 взять исходя из соображений, что когда работает производство - в жилых домах минимум потребления и наоборот


Спасибо! Будем прикидывать
allquimista
У кого-нибудт есть таблица коэффициентов и мощностей электроприборов?
___VITOS___
Хех...
А конкретнее?
FRAER
В СП 31-110-2003 кое что есть
savelij®
Чуток поискать по форуму... и вот оно! icon_wink.gif