Привет всем. Имеется объект, общежитие 3х этажное (в ней столовая) и ремонтно механические мастерские. Существует ли НД предписывающий сделать резервное питание от Дизельной электростанции?
смотря какая категория надёжности
Гость сочувствующий
16.5.2015, 11:02
А сейчас как всё запитано? Для перечисленного, с моей точки зрения, достаточно второй категории.
На данный момент запитано от одного трансформатора 630\10\0,4. Объект находится в районе крайнего севера. Судя по этому СП у нашего объекта 2 категория:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий[b]Общежития общей вместимостью, чел. до 50 это 3 категория[/b]
Более 50 человек, 2 категория.
*
Далее ПУЭ.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Гость_ага_*
16.5.2015, 11:46
Так получается Вы и ответили на свой вопрос, по СП - вторая.
Нужон для резерву второй независимый источник, а что это будет ДЭС, либо другая ТП/транс не суть важно
Мужики всем спасибо, разобрался.
Transformator,
для повышения категорийности внешнего электроснабжения применение Потребителем -собственной ДЭС не является условием для изменения категорийности. Для повышения надежности электроснабжения внутренних ЭУ яПотребитель праве запитывать их хоть от 20 ДЭС, но к договорной категорийности это не относится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,