Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как снимать показания двухтарифного Меркурий 206RN
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


SDigital
Господа, не подскажете, как снимать показания двухтарифного Меркурий 206RN. Купил квартиру, в ней не живу, недавно, без моего ведома, заменили счетчики на Меркурий 206RN. Так по кругу крутится индикация многих показаний. Время, активная и реактивная энергия и т.п. Почитал инструкцию, но так и не понял, как ежемесячно снимать показания по дневному и ночному тарифу. По инструкции отдельно активная, отдельно реактивная, ничего не понял. Подскажите дураку как, по аналогии с аналоговым счетчиком, взять 2 цифры за месяц, дневного и ночного тарифов. Всем большое спасибо!
next
Вот показания активной энергии в киловатт*часах по тарифу 1 (день) по аналогии посмотрите тариф 2 (ночь).
yuoras
Проблема известная.
Сетевики выводят на жки кучу не нужной инфы.
SDigital
next,
Понял. Огромное спасибо за помощь. По описанию вообще ничего не понятно было с этими активными-реактивными.
http://www.incotexcom.ru/doc/re_m206.zip
Гость
Сетевики ничего тне выводят, так идет с завода.
yuoras
Цитата(Гость @ 19.6.2015, 7:42) *
Сетевики ничего тне выводят, так идет с завода.


Может Ваши сетевики не выводят , а в многих выводят , в том числе и наше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     