Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.