Здравствуйте! Недавно начало выбивать автомат на насосе(асинхронный двигатель) подкачки воды, но не постоянно, а иногда и именно при включении. Тыркая его 15 раз не выбило ни разу. Отключил кабель с двух сторон прозвонил мегаомметром между каждой жилой, все в норме, прозвонил движок на корпус, тоже норма, ток в фазах 5 ампер, автомат стоит на 16 А с характеристикой "С". Что может быть?
Может быть: увеличилось время разгона двигателя до номинальной частоты вращения из-за тугого вращения ротора, из-за пониженного напряжения в сети, из-за увеличения сопротивления всей цепи; возможна неисправность автомата.
vick_tar
21.6.2015, 18:54
Мощность насоса? Да и автомат явно надо менять биметаллическая пластина уже тупит
Диего, вы бы хоть из уважения к форуму, мощность двигателя бы озвучили... экстрасенсов здесь очень мало, и заглядывают они на форум очень редко...
Вал от руки вертится легко, шильда нет,но на вид как 5,5 кВт, ток в фазах 5 ампер, напряжение линейное 400В на пускателе, длинна кабеля около 5 метров.
более двух раз подряд запускать эд нельзя ,только с интервалом по времени иначе помрет двигатель.