Гость_Валентина_*
24.6.2015, 10:13
Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри здания? (доп.система уравнивания потенциалов)
А почему нельзя, только дорого все это оцинковка дешевле,а нержавейку сопрут невзирая на назначение.
Shura_with_KINEF
24.6.2015, 10:31
Требование "Сталь чёрная" относится к материалу для изготовления заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле (табл.1.7.4. ПУЭ), в других случаях, медь, алюминий, сталь, а поэтому не вижу препятствий.
Даже если из золота сделаете хуже не будет
.
Да, можно, только дорого, неоправданные расходы, делайте из черной стали, ну а то что в земле желательно оцинкованные.
Гость сочувствующий
26.6.2015, 18:50
Цитата(ez81 @ 24.6.2015, 10:27)
А почему нельзя, только дорого все это ...
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.
ну дык ранее и котелки делали из не помню какого металла, по которому бамццц и весь нагар осыпается
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18:50)
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.
Я слышал, что москитную сетку в квартире на форточках.
Была байка, что где-то ТАМ случайно обнаружили нержавеющую проволочную изгородь из 27 кг платиновой проволоки - на дачном участке.
На ближайших предприятиях утечки драгметаллов обнаружено не было.
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18:50)
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.
Вах Вах и кроликов разводить не надо
Мне тут заказчик объявил, что есть требования по заземлению, а именно, нельзя использовать черную сталь, нужна оцинковка или что-то другое. Подскажите источник данного требования, пожалуйста.
а у заказчика спросить?
можно, ПУЭ разрешает таб.1.7.4
Я на субподряде, мне направляют только замечания. Нет, ПУЭ это не то. В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
savelij®
24.7.2015, 12:43
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 12:22)
В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
В каком конкретно "данном случае"?
Может поясните, чем Ваш случай особо отличительный?
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 13:22)
норматив запрещает
какой? и зачем тогда вопрос задан?
если Вам кто то что то запрещает - спрашивайте на основании чего, это не ваши тараканы и не вам лопатить документацию
Shura_with_KINEF
24.7.2015, 14:58
Если заказчик хочет и платит, то как уже было выше "хоть из золота". Другое, я так понимаю, что всё уже сделано, материалы истрачены, а заказчик просит переделать. Обращайтесь не к "нормативам", а проекту(дефектной ведомости), если в проекте указан материал и он соответствует тому, что применили вы, то переделка за счёт заказчика, если в документации чёрная оцинковка, медь, нержавейка, золото
, то косяк ваш, и извините переделка за ваш счёт.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
savelij®
24.7.2015, 21:51
Куда то не туда посмотрели...
выдержка из госта.
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть коррозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
также можно посмотреть табл.54.1 этого госта. Сам впервые с таким сталкиваюсь. Проходил кучу экспертиз и ни разу ни кто не указал на это, а тут.
п.7.45.12 ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11)
ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
Типа новинка ?
(Дата введения — 2021—01—01)
Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11)
, опять можно!!
А чо, нельзя было ? реально ??
Shura_with_KINEF
1.2.2024, 9:48
Да и старый, слегка обновлённый, ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (в замен ГОСТ Р 50571.5.54-2011) уже не запрещал.