Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри здания? (доп.система уравнивания потенциалов)
ez81
А почему нельзя, только дорого все это оцинковка дешевле,а нержавейку сопрут невзирая на назначение.
Shura_with_KINEF
Требование "Сталь чёрная" относится к материалу для изготовления заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле (табл.1.7.4. ПУЭ), в других случаях, медь, алюминий, сталь, а поэтому не вижу препятствий.
Nail
Даже если из золота сделаете хуже не будет icon_biggrin.gif .
Да, можно, только дорого, неоправданные расходы, делайте из черной стали, ну а то что в земле желательно оцинкованные.
Гость сочувствующий
Цитата(ez81 @ 24.6.2015, 10:27) *
А почему нельзя, только дорого все это ...

А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.
с2н5он
ну дык ранее и котелки делали из не помню какого металла, по которому бамццц и весь нагар осыпается
S-cream
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18:50) *
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.

Я слышал, что москитную сетку в квартире на форточках.
Roman D
Была байка, что где-то ТАМ случайно обнаружили нержавеющую проволочную изгородь из 27 кг платиновой проволоки - на дачном участке.
На ближайших предприятиях утечки драгметаллов обнаружено не было.
ez81
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18:50) *
А что дорого? В Советские времена мужик клетки для кроликов из платиновой сетки соорудил (катализаторы в химпроизводстве), несколько лет простояли и некто не чухнулся, вскрылось всё совершенно случайно.

Вах Вах и кроликов разводить не надо icon_biggrin.gif
Гость
Мне тут заказчик объявил, что есть требования по заземлению, а именно, нельзя использовать черную сталь, нужна оцинковка или что-то другое. Подскажите источник данного требования, пожалуйста.
с2н5он
а у заказчика спросить?
можно, ПУЭ разрешает таб.1.7.4
Гость
Я на субподряде, мне направляют только замечания. Нет, ПУЭ это не то. В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
savelij®
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 12:22) *
В данном случае норматив запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
В каком конкретно "данном случае"?
Может поясните, чем Ваш случай особо отличительный?
с2н5он
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 13:22) *
норматив запрещает

какой? и зачем тогда вопрос задан?
если Вам кто то что то запрещает - спрашивайте на основании чего, это не ваши тараканы и не вам лопатить документацию
Shura_with_KINEF
Если заказчик хочет и платит, то как уже было выше "хоть из золота". Другое, я так понимаю, что всё уже сделано, материалы истрачены, а заказчик просит переделать. Обращайтесь не к "нормативам", а проекту(дефектной ведомости), если в проекте указан материал и он соответствует тому, что применили вы, то переделка за счёт заказчика, если в документации чёрная оцинковка, медь, нержавейка, золото icon_smile.gif , то косяк ваш, и извините переделка за ваш счёт.
Гость
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрещает использовать черную сталь в качестве заземлителя.
savelij®
Куда то не туда посмотрели...
Гость
выдержка из госта.
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть коррозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
также можно посмотреть табл.54.1 этого госта. Сам впервые с таким сталкиваюсь. Проходил кучу экспертиз и ни разу ни кто не указал на это, а тут.
Гость
п.7.45.12 ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
Олега
Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11) *
ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно!!
Типа новинка ? (Дата введения — 2021—01—01)
Гость
Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11) *
, опять можно!!

А чо, нельзя было ? реально ??
Shura_with_KINEF
Да и старый, слегка обновлённый, ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (в замен ГОСТ Р 50571.5.54-2011) уже не запрещал.