Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: КЛ из одножильных кабелей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Cvbn
Здравствуйте, подскажите, плиззз.
Планируем кабельную линию 630а. Для удобства монтажа заказчик просит заложить одножильные кабели на каждую фазу. Ориентировочно будут 1х300, сшитый полиэтилен. Можем мы уменьшать по сечению и нулевой, и защитный кабель?
ez81
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=38195 вот тема
FRAER
Cvbn, а какие конечные приемники?
Shura_with_KINEF
Не принято на таких токах использовать раздельные рабочие и защитные проводники. Для этого нужны очень серьёзные обоснования и деньги (стоимость материалов возрастает процентов на 20).
Не корректно использовать одножильные кабели. П.1.2.52. ПУЭ запрещает прокладывать нулевые жилы отдельно от фазных. Для облегчения монтажа правильнее проложить 3-4 4-х жильных кабеля в параллель суммарным сечением чуть более расчётного. У меня в хозяйстве такие связки из счетверённых кабелей работают уже более 10 лет.
Pantryk
Если линия в земле, то конечно трудно будет правильную геометрию расположения соблюсти, но если это открыто (например от встроенной ТП до приемника), то ГОСТ Р 50571.5.52-2011 не только рассматривает вариант одножильных кабелей, но и дает рекомендации при спренных линиях, выполненых из одножильных кабелей (приложение H).
Cvbn
Цитата(FRAER @ 25.6.2015, 5:53) *
Cvbn, а какие конечные приемники?

От главного распред. устройства до нового ру-0.4
линии идут открыто, на лотках по эстакаде

Всем спасибо за ответы
FRAER
Cvbn, потребители какие?
имхо, PE можно выбрать как S/2 (300/2=150 кв.мм), а N в зависимости от потребителей, возможно и не стоит занижать... а в некоторых случаях и надо увеличивать относительно сечения фазного
Student_007
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.6.2015, 8:16) *
Не принято на таких токах использовать раздельные рабочие и защитные проводники. Для этого нужны очень серьёзные обоснования и деньги (стоимость материалов возрастает процентов на 20).
Не корректно использовать одножильные кабели. П.1.2.52. ПУЭ запрещает прокладывать нулевые жилы отдельно от фазных. Для облегчения монтажа правильнее проложить 3-4 4-х жильных кабеля в параллель суммарным сечением чуть более расчётного. У меня в хозяйстве такие связки из счетверённых кабелей работают уже более 10 лет.

+1
Хотел что то написать, по сути получилось то же.
Cvbn
FRAER,
потребители - в большинстве своем электродвигатели (насосы, элеваторы)

FRAER
Cvbn, тогда можно и ноль понизить в сечении пополам
Cvbn
Цитата(FRAER @ 26.6.2015, 16:25) *
Cvbn, тогда можно и ноль понизить в сечении пополам

А с чем это связано? Где можно почитать?
FRAER
Cvbn, ну так "ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Cvbn
А, ну ОК, еще раз спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.