Sherhan
Извините если не там создал тему, тут у меня несколько вопросов!
Здравствуйте друзья, прошу вашей помощи!!!
Совсем недавно купил старенький деревянный домик, без газа.
Планирую топить пока электричеством, отсюда подал заявку на увеличение мощности до 380V 15кВ
Заключили договор, и мне выслали ТУ
Я им в ответ состряпал схему подключения
и план расположения
В ответ они мне прислали отказ
Так вот, что мне не понятно из отказа:
1. Электросчетчик Меркурий 230 АRT-01 CN по паспорту имеет контроль величины мощности, или я чего то не понимаю! Если этот счетчик не имеет профиля мощности, посоветуйте пожалуйста какой нибудь по проще, который уже будет иметь этот контроль величины мощности.
2. Вообще не понятно, там они пишут про какой то ЩУ, который у меня нигде не числится! В ТУ написано про метал. ящик, который я и указал в схеме.
3. Правильно ли я понял, что прибор от защиты от перенапряжения это УЗО, а не просто обычный автомат? или же это диффавтомат?
4. В этом пункте они противоречат сами себе, что на плане не видят ЩУ, который во 2м пункте вообще по плану должен отсутствовать. icon_eek.gif

Буду премного благодарен, в решении моей проблемы с согласованием схемы и плана.
Спасибо icon_smile.gif
с2н5он
в ТУ не законно включено:
1. строительство ВЛ
2. требование об установке прибора для защиты от перенапряжений
3. запрет размещения в шкафу других аппаратов
4. сначала речь о схеме, потом выплывает проект
по вопросам
1. имеет, сделайте копию с паспорта, приложите, начнут говорить про дистанционное снятие - требуйте ссылку на правила
2. ШУ это и есть ваш ящик, подпишите на схеме
3. в принципе есть УЗО с защитой от повышенного напряжения
4. не понял
Sherhan

1. от опоры до щита учета уже идет СИП 2-16 220V там расстояние 8-10 метров, как я понял, остается заменить его на 4-16
2. прибор защиты от перенапряжений это УЗО или диффавтомат?
по вопросам
1. спасибо, сделаю
2. То есть на схеме вместо надписи металлический шкаф заменить на Щит учета?
3. так все таки диффавтомат или УЗО с защитой?
4. По этой ссылке 4й пункт http://i71.fastpic.ru/big/2015/0702/66/10a...3f36bb69066.jpg я так понял, нужно указать что, у меня ЩУ и в схеме и на плане(с высотой)?
с2н5он
2. да
3. или Диф или УЗО, УЗО дешевле, но если у вас не будет ключа от шкафа - не советовал бы ставить ничего
4. да
Sherhan
Хм... перечитал сейчас ТУ, так они там противоречат сами себе:
в пункте 1.1 подпункт 2
Указан прибор от короткого замыкания, и написано, что кроме этого больше устанавливать ничего нельзя.
а в пункте 1.1 подпункт 6
уже говорится о каком то приборе от повышенного напряжения
как так?
с2н5он
в пп.6 речь о приемниках в доме
в пп.2 тожк есть про защиту
про запрет уже писал
Sherhan
Ну да, извиняюсь, не внимательный, то есть по ТУ получается, в схеме необходимо указать 2 диффавтомата? Один до, счетчика, другой после?
FRAER
Sherhan, схемой этой вы себе использование системы TN сделали невозможным.
Sherhan
Цитата(FRAER @ 3.7.2015, 10:57) *
Sherhan, схемой этой вы себе использование системы TN сделали невозможным.

я чайник в этом, подскажите, где можно подглядеть хорошую, безопасную схему?
Работник
Цитата
я чайник в этом, подскажите, где можно подглядеть хорошую, безопасную схему?

Имеется ввиду что нельзя применить 4-х полюсный автомат. Нулевой провод при системе TN коммутировать нельзя. Укажите 3-х полюсный автомат, а РЕN-проводник подключите к шине.
1. Участок ВЛИ оп. №20 - оп. №19 действительно делать не вам, на 20 м. от границы участка должны подвести сети.
2. Дифавтомат с защитой от перенапряжения АД12М, АВДТ 64 и пр..
3. Защита от перенапряжения перед прибором учета - это ограничители перенпяжений, в щит устанавливаются например ОПС, ОИН1 и пр.

С этими требованиями я соглашаюсь, мне это проще чем спорить каждый раз. Правда у меня к схеме добавились теперь не только план прокладки с видом сверху, но и прокладка по фасаду, а так же вид ВЛ (опуск) с указанием провисов, и пересечений с другими ВЛ, коммуникациями.
Sherhan
Спасибо, а как быть с электросчетчиком?
с2н5он
Цитата(с2н5он @ 3.7.2015, 0:25) *
1. имеет, сделайте копию с паспорта, приложите, начнут говорить про дистанционное снятие - требуйте ссылку на правила

moshkarow
Цитата(с2н5он @ 3.7.2015, 0:25) *
в ТУ не законно включено:

2. требование об установке прибора для защиты от перенапряжений

Скажите ,почему . или дайте ссылку на документ
savelij®
moshkarow, посмотрите "Правила тех присоединения..." от 27 декабря 2004 г. N 861 п. 25.1 (для физиков до 15 кВт)
moshkarow
Спасибо
Sherhan
Скажите пожалуйста, если исходить не из правил составления проектов, а чисто по замечаниям присланным ЭСО, правильно ли я исправил ошибки?
Сергей Леденёв
Нет не верно. С такой одналинейкой вас в момент забракуют, найдите в интернете схему расключения TNCS у вас обсалютно не верно расключен ноль и земля. На ситуационном плане довьте высоу установки ЩУ, уровинь провиса СИПа, так же как говорилось не помешает как говорилась выше схема прохождения по какркасу дома и способ завода. Вобще обычно такие проблемы решаются гораздо проще. В любой сетевой организации есть отдел технических присоединений, просто придите туда (обчно не состовляет проблем пройти пост охраны тупо предъявив паспорт), и пообщайтеь с начальником отдела, на личном опыте могу сказать, что занимает данное действие минут 5, а по факту вам все расскажут и покажут в каком виде им нужна документация.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.