Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что такое и что с этим делать?
Исходные данные:
1. Квартира, старый дом, но после кап. ремонта стоит медь в хреновой рассыпающейся оплетке.
2. Менял люстру, и с удивлением выявил (разобрав выключатель и распред коробку) следующую картинку
Мультиметром было намеряно следующее:
1. При разомкнутом выключателе и раскрученном нуле в коробке - точки 1-2 80, точки 1-3 50.
2. При разомкнутом выключателе и соединенном нуле в коробке - 1-2 110
3. При включенном выключателе и соединенном нуле в коробке - 1-2 220
4. Если при разомкнутом выключателе разорвать ноль в коробке и померить 1-4 (четыре это конец уходящий на щиток) - будет 220
5. Если при разомкнутом выключателе разорвать ноль в коробке и померить 1-5 (пять это конец уходящий на выключатель) - будет 50
Это все работало годами и не жужжало, так же стоит дифф узо 25а на 30, одно на все автоматы, не выбивает.
Внимание вопросы:
1. Что это? (я правильно догадываюсь что куски нуля 2-3-5 контачат на стену?)
2. Что делать?