Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: зануление щита учёта электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Иван1
В металлический ящик для эл. счётчика, от ТП по воздушке, приходит двухжильный эл. провод.
Как правильно занулять? сперва ноль садим на болт корпуса ящика, а после от него на клему эл.счётчика?
заземлить неоткуда, здание старое, контур отгнил и развалился, сопротивление заземлителей 100 лет никто не проверял. Надежда только на этот самый ноль, который идёт на щит учёта.

Можно ли использовать трёхполюсный автомат, как двухполюсный? Тоесть посадить на трёхполюсный автомат фазу и ноль которые идут после счётчика, будет ли он работать как защита от КЗ. и перегрузки или надо именно двухполюсный ставить?
Олега
Цитата(Иван1 @ 11.7.2015, 9:11) *
..от ТП по воздушке, ... Надежда только на этот самый ноль..

Как раз на ноль по ВЛ надежды меньше всего. Именно поэтому на вводе после ВЛ обязано быть ЗУ. Тот заземлитель, который "отгнил и развалился" люди не от скуки установили.
mr.energo
Восстанавливайте контур заземления. Это будет надежней и, самое главное, правильней. Ноль на ЛЭП может оборваться и тогда на корпус шкафа через сопротивление нагрузки придет фаза. И будет Вас там ждать.
Трехполюсный автомат можно использовать и как двухполюсный, и как однополюсный, разницы нет, работать будет.
Олега
Цитата(mr.energo @ 11.7.2015, 13:59) *
Трехполюсный автомат можно использовать и как двухполюсный, и как однополюсный, разницы нет, работать будет.

Только до (.) разделения PEN второй полюс ни к чему.
Гость
подскажите, если столб деревянный прикручен к квадрату сваренному из двух швеллеров №120мм, а эти швеллеры в земле на глубине 150-170см и к ним заземлиться нормально будет. Кабель к этому деревянному столбу идет от городского бетонного столба который стоит в метрах 15-18 и на этом столбе, как мне показалось и на последующих 4 жб столбах, к трансформаторной будке - везде смотрел есть заземление ну какието проволки со столба в землю идут
ez81
Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу.
Олега
Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:32) *
Землитесь к швеллерам..

Коррозия несущей не страшна ?
ez81
Цитата(Олега @ 11.7.2015, 21:51) *
Коррозия несущей не страшна ?

Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. icon_smile.gif В связи трудился в 96 году, стояли ограждения нупа из рельс 1905 года
Олега
Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 22:21) *
Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. icon_smile.gif В связи трудился в 96 году, стояли ограждения нупа из рельс 1905 года

С чего это автору? В итоге конечно м.б. что и автору. У меня обозначена "несущая" (конструкция). А там уж кому достанется..
Не стоит сравнивать угольник и рельс. Тем более 1905 года выпуска.
Связь - как-никак слаботочка. При неравномерной нагрузке ток с ВЛ в ЗУ может быть не слабый. (а собственно много и не обязательно)
ГОСТ Р 50571.5.54 п.543.2.3 "Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников ..:
- конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
- поддерживающие конструкции электропроводок".
Или на опоры нет нагрузки (ветровой), или поддерживают не проводку ?
шахтер
Иван1, Уважаемый ноль на корпус до счетчика, корпус повторно заземлить. Болты на корпусе для ноля и для заземления разные. На швеллер который держит столб не совсем желательно но бывает часто и густо..И таки да сейчас если столбы меняют то на каждом столбе ноль на ВЛ заземляют по специально залитой в столбе проволоке катанке которая торчит с обоих сторон того столба. При этом снизу она заворачивается при установке столба в пробуренную яму и длинна той катанки такая что завернутая она торчит немного рядом со столбом из земли, на уже закопанном столбе. А сверху ноль через специальный зажим хоть провод хоть СИП тоже подсоединяется к той проволоке. Так что не все так и плохо сейчас на новых после реконструкции ВЛ.

Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:32) *
Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу.

Это раньше за это бодались. А теперь в тех-условиях на подключение частного дома сами рисуют повторное заземление ноля до счетчика. Да и не сбыт этим занимается это эксплуатация требует. Или как их там правильно назвать.При этом еще и лаборатория приезжает от них за ваши деньги то повторное заземление проверять. И хотя вроде написано повторное заземление не нормируется но хренушки, денюжку давай за лабораторию. В прошлом году знакомый подключал новый дом, только успевай отстегивать.
СергеевН
Без земли нельзя. Лотерея...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.