Есть КТП с трансформатором 160кВА. От КТП отходит 6 линий 220В на домики. Ну сделано так, и переделывать никто не будет!.
Стояли автоматы 160А с двумя запараллеленными полюсами!!!!!!!!!! Т.Е защиты вообще нет.
Электрик с председателем СНТ просят поставить в РУ-0,4кВ 6 однополюсных автоматов типа ВА47-100. По току КЗ эти автоматы пройдут (4,5кА).
Но, если честно, я чего-то колеблюсь по поводу установки именно серии ВА и ей подобной.
Нужен совет!!!!!!!
в чем проблема-дешево ,работать будут .
ez81 Да это понятно. Просто никогда не видел такой компоновки. Сами вы поставили бы?
Ну формально они УХЛ4. Так что если в шкафу есть подогрев, то наверное можно, единственное что может быть не именно такую марку, но модульные на 100А. Хотя вот странно, что пишут диапазон температур -40 +40, но при этом категория размещения 4, а не 3.
У КЭАЗ на модульные УХЛ3.
Pantryk, смущает п.1.3 - бытового назначения.
А, понял. Я вообще смотрел OptiDin ВМ125.
Вообще бытового назначения - предназначены для использования не обученным персоналом. К ним более жесткие требования, чем к промышленным. Для одного и того же выключателя, маркированного как для быта отключающая способность будет указана в квадратике например как 6кА, но по пром это будет 10 кА.
Соратники! Советов нет?
Запросил ТЗ на ревизию КТП. От заказчика пришёл ответ (по телефону): 6 отходящих линий 220В.