Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: USB-RS485 CE303 S31
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии > Счетчики электрической энергии ТМ "Энергомера"


Жалгас
Добрый день!

Уважаемая Энергомера,

прошу разъяснить подключение электросчетчика СЕ303 S31 через rs485-usb.
admintools не видит.

нужно ли вводить последние четыре цифры серийного номера?

модель счетчика: S31 503-JAVZ

спасибо!
Энергомера
Добрый день.
Связь со счетчиком по RS 485 осуществляется через разъем 19 TP6P6C. В AdminTools выбирается тип счетчика СЕ30х, канал связи RS232 (CE30x).
Настройки в канале связи следующие:
Com port - номер ком порта на котором «висит» ваш преобразователь;
Скорость – 300;
Четность – Чет;
Бит данных – 7;
Стоповые – 1;
Управление RTS –Выкл.;
Обработка ЭХО – Выкл.
Данные счетчики поддерживают безадресное чтение, т.е. при авторизации вводить пароль и последнее цифры номера не нужно (в случае, если Вы хотите почитать информацию со счетчика). В случае программирования прибора Вам необходимо ввести пароль на запись (по умолчанию 777777).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.