Рома_1987
Здравствуйте!

Подскажите, как правильно прокладывать кабели для аварийного освещения?
Мне больше нравится первый вариант (меньше кабеля).

Но мне важно , чтобы всё соответствовало нормам.

Спасибо!

1.


2.
Shura_with_KINEF
На ваших эскизах нет схем прокладки кабелей, есть однолинейные схемы.
Зачем на аварийное освещение АВР, т.е I категория?
Для аварийного освещения необходимо просто питание от другого источника по отношению к основному. Прокладка кабелей питания проводится другим путём, по крайне мере на разных полках, с кабелями основного питания.
"Светильник АО" наверное опечатка? Должно быть "Светильники АО"?
Рома_1987
спасибо за ответ!

дело в том, что на обеих секциях АВР уже "висит" рабочее освещение, причем довольно много групп.
переподключать никто не дает (не от меня зависит), поэтому и пытаюсь решить проблему с АВР.

за дополнительное пояснение по прокладке кабелей благодарю Вас!
Shura_with_KINEF
Редко встретишь освещение с питанием щитков освещения по первой категории. Так поступайте с аварийным по аналогии с основным, ведь по сути аварийное так же как и основное должно обеспечивать продолжение производственного процесса, обеспечить минимальную освещённость рабочих мест для продолжения работы и, если грубо, должно делиться пополам с основным.
Pantryk
Согласно табл.5.1 СП 31-110-2003 аварийное освещение жилых домов относится к 1 категории. Также ПУЭ 6.1.23 тоже указывает в каких случаях нужен резервный источник. Некоторые причисляют эвакуационное освещение к противопожарным мероприятиям и организуют на него 1 категорию. Обе схемы правильные.

Если щитки расположены по стояку, и этаж небольшой, то можно стояк с ответвлениями сделать, только нагрузку посчитать на магистраль. Ну и в зависимости от того, что за здание читайте раздел 10 указанного СП
Shura_with_KINEF
Вытаскиваю тему, технический регламент ставит с ног на голову понятие "Аварийное освещение", и вопрос: - что делать? Ждать гонцов с предписаниями? Или не обращать внимание, это внутреннее понятие этого документа, не более?
Документ и цитата:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
(с изменениями на 2 июля 2013 года)
Документ с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ
.
.
Глава 1. Общие положения
.
.
Статья 2. Основные понятия
.
.
2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия:
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
Cvbn
Цитата(Pantryk @ 3.8.2015, 17:02) *
...

Если щитки расположены по стояку, и этаж небольшой, то можно стояк с ответвлениями сделать, только нагрузку посчитать на магистраль. Ну и в зависимости от того, что за здание читайте раздел 10 указанного СП


Стояк для аварийного освещения делать нельзя.
Экспертиза зарубила, сослались на:

СП 31-110-2003
7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по магистральной схеме.
Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т.п.), потребителей I категории по надежности электроснабжения.
Олега
Цитата(Cvbn @ 20.5.2016, 10:49) *
Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения ....потребителей I категории по надежности электроснабжения.

На каждый светильник 1 категории своя радиальная линия ? icon_confused.gif
FRAER
Обязаловки нет ведь, написано "как правило"
Cvbn
Цитата(Олега @ 20.5.2016, 16:57) *
На каждый светильник 1 категории своя радиальная линия ? icon_confused.gif


Нет, с ГРЩ отдельными кабельными линиями до этажных щитков ))


Цитата(FRAER @ 23.5.2016, 8:12) *
Обязаловки нет ведь, написано "как правило"


1.1.17. ... Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.))