Ситуация: повреждение кабельной линии 6-10кВ. Место повреждения 5-8 см. Выгорели 2 жилы на длину 5-8 см. Штатной соединительной гильзы не хватает по длине. Кабель не вытянуть. Но делать вставку, то есть монтировать 2 полноценных муфты неохота. Ну или нет куска кабеля. У нас бывает....
Мысль: покупаем 2 СТП. Делаем вставку 10-15 см из жил. Из второго комплекта используем 3 гильзы, выравнивающий поле герметик, термоусадку на гильзы. Наружние трубы усаживаем внахлёст.
Сделано так 6 КЛ. 3 - 6кВ, 1-10кВ 2 - 0,кВ Испытания прошли. Находятся в эксплуатации.
Понимаю, что это т.н."колхоз".
Кто-то так делал? Если честно интересует правовой-технический вопрос.
ez81
Не Вы один так делали icon_biggrin.gif ИСпытания выдержал ,хорошо и пусть живет. Все остальное по факту если смета была на одну муфту.
uvk2
Делали так, кажется даже обошлись одной наружной трубой. Стоит уже 6 лет.