Доброго время всем. Необходима точная цифра и норма (Снип или что то другое) - какое количество кабеля (в процентах от общего или мм) должно уходить на распаечные коробки, выключатели, розетки. Понятно, что это не существенно при маленьком объёме, но когда в смету не включают данные потери, при нескольких сотнях точках, то это уже существенно. Спасибо.
интересно было бы посмотреть на эту норму если она есть, в среднем на вывод оставляю 0.2 метра вот при линии в 40 метров 0.4 метра составит 1 процент, а при линии в 4 метра при тех же хвостах будет уже 10 процентов от длины линии. Если уж так прижало то считайте монтажные коробки и умножайте их количество на два и на длину хвоста. Примерно должно получится плюс к этому накиньте процентов 10-15 сверху.
haramamburu
9.8.2015, 13:47
Цитата(arhiper @ 9.8.2015, 12:03)
Доброго время всем. Необходима точная цифра и норма (Снип или что то другое) - какое количество кабеля (в процентах от общего или мм) должно уходить на распаечные коробки, выключатели, розетки. Понятно, что это не существенно при маленьком объёме, но когда в смету не включают данные потери, при нескольких сотнях точках, то это уже существенно. Спасибо.
на точки не знаю.. но вроде есть процент на обрезки... типа 10-15%
Кроме как информации, что уходит 10-15 % на "обрезки" и они включаются в сметы не нашёл. Как быть если кол-во точек очень много, а эти 10-15% не включены в смету? Как составить аргументированную заявку на разъяснение в тендере, ссылаясь на "Букву", чтобы при выполнении не попасть на излишние траты?
haramamburu
9.8.2015, 15:24
arhiper, На "проектанте" нечто подобное обсуждалось, но не конкретно по точкам... полистайте, может и найдете чего
http://www.proektant.org/index.php?topic=14013.0
Спасибо, на 5% там наковырял )
5% по пунктам:
1) 2 % - ФЕРм 2001-08 норма отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках.
2) 2% - СНИП 3.05.06-85 пункт 3.59 + 3)пункт 3.68 на запасы 1%.
Цитата(Donh @ 9.8.2015, 13:31)
интересно было бы посмотреть на эту норму если она есть, в среднем на вывод оставляю 0.2 метра ...
А норма то есть.
Про выпуски из установочных коробок - не менее 10 см, про выпуски под люстры - 15 см.
Жаль, что сходу не вспомню из какого старенького дока, да и с циферками мог соврать...
СП 31-110-2003
Цитата
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.