Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
Цитата
...вентилятор с таймером
Для чего нужен таймер?
Цитата
... две группы света в каждом
Зачем в кажжый с/у 2е группы освещения?
Цитата
нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
В таких случаях используют 2ух полюсный выключатель. Объясни по подробней.
таймер задержки если выключаешь свет вентилятор какоето время еще работает,
две группы света :бра и верхний свет
И поэтому двух клавишник включает свет группы 1 и группы 2
Нужно чтоб с одной из групп включался вентилятор
Питание вентилятора от отдельной группы?
Роман Котовский
26.2.2007, 15:50
Самый простой вариант: На каждую из трёх групп, которые будут управлять вентиляцией, ставите по реле 220В или пускателю (катушка параллельно нагрузке). Нормально разомкнутые контакты всех трёх релюх параллелите. Вентилятор с таймером включаете через эти контакты, как через обычный выключатель. Всё конечно от одной фазы.
Все очень просто-галетный переключатель
Инженерюга
28.2.2007, 6:50
Цитата(dimah)
Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
значит имеем три 2-х полюсных выключателя (да или нет)??
вентилятор однофазый?
Представил себе трёхфазную вытяжку туалета...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.