051083
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос. Нам необходимо сделать молниезащиту кровли жилого дома. 4 этажа. В проекте совсем нет информации как это выполнить.
В пояснительной записке написано: "В качестве молниеприемника использовать молниеприемную сетку (размер ячеек 12*12) из круглой стали 8мм".
Вопросы:
1) 12*12 - это метров надеюсь??
2) Как это сетка крепится к кровле? Есть мнения (50% монтажников включая директора)что сетка должна быть под кровлей. Между обрешеткой. Хотя я сомневаюсь.
3) В плане (проекте) показано что сетка соединяется с ограждением кровли (перила проще говоря). Такое допускается??
4) Также заземлены зонты (козырьки) на дымоходах. Делать?

Сильно не бейте, я не профи)
savelij®
По пунктам:
1. метры
2. крепиться может на изолированных стойках, например на кирпичиках
3. все металлические части соединяются
4. все выступающие части оборудуются доп. штырями (например) и соединяются сл всей системой молниезащиты

ЗЫ. Вообще то, это всё должно (!) быть отображено в проекте на молниезащиту... не песочницу строите.
Гость сочувствующий
1. На что укладывается кровля (основание)
2. Кровля какая (материал)
3. Кроме сетки ещё и контур заземления выполнить требуется.
А вообще то в таких вопросах самодеятельность (инициатива) бывает наказуема!
051083
Так на кровле или под кровлей господа? Скорее всего сайдинг либо листы согнутые друг с другом.
savelij®
Так вроде сказано уже
Цитата
2. крепиться может на изолированных стойках, например на кирпичиках


Примерно, так
Олега
Цитата(51083 @ 12.8.2015, 21:58) *
сайдинг либо листы согнутые друг с другом.

savelij, наверное листы не рубероидные.
Pantryk
Тут можно посмотретьузлы и крепежи. Не обязательно использовать именно этого производителя. http://elmashprom.com/designers-engineers/
У нас раньше закладывали под кровлю (если не жестяная). Теперь кладем поверх. Способы крепления к разным типам кровель смотрите по ссылке.
По п.2. Не обязательно изолированные опоры. На счет козырька вентшахты тут по хорошему должно быть так. Если шахта не проводящая, а металлический только козырек, то присоединяем козырек к сетке. Если это металлическая труба выходящая из здания на кровлю, то на расстоянии (сходу не скажу точно на каком минимум, но в районе метра) устанавливается штырь, присоединенный к сетке. Смысл в том, чтобы не допускать протекания тока молнии по внутренним коммуникациям.
RuzalinaST
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки - это точно рабочая арматура в фундаментах является достаточно надежным заземлителем и разрешается данный вариант заземления. но вот насчет утеплителя - не уверен смущает толщина утеплителя порядка 200 мм для кровли. может лучше по верх утеплителя кинуть молниеприемную сетку, раз не хочется по кровле монтировать?

Гость сочувствующий
Цитата(RuzalinaST @ 13.4.2016, 23:20) *
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки ...

А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ...
Гость сочувствующий
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2016, 9:49) *
А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ...

Процитирую сам себя. А о непредсказуемости ударов молнии можно посмотреть Удар молнии в семиэтажное здание больницы в Екатеринбурге
Вера Цветкова
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2016, 17:17) *
Процитирую сам себя. А о непредсказуемости ударов молнии можно посмотреть Удар молнии в семиэтажное здание больницы в Екатеринбурге



Подскажите "не шарящей девочке" т.е. молния может в любую часть крыши долбануть даже если на ней имеются металлические предметы?
Pantryk
Да. Может даже и не в крышу. Где-то видео есть, как молния бьет где-то в подножие большого моста, а не в его верхнюю часть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.