Цитата(savelij® @ 15.8.2015, 19:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Будет система TNCS, но не забудьте, что нормальное заземление, это не о лом, воткнутый в землю.
Полагаю, что первый вариант предпочтительнее.
Понял, спасибо огромное.
Цитата
Только трёхполюсник в этом случае.
Похоже, что будут в любом случае ставить главный вводной автомат 4P в ГЩР или, как говорили на опоре ВЛ. т.к. у меня в доме получилось: ГЩР и ЩР читки, а все подключения по группам и шина N(на фото её пока нет, она будет снизу в ЩР) в ЩР, в котором стоит вводной автомат 3P, хотел взять 4P(в идеале), но не нашёл в 3 магазинах, лень было по магазинам дальше кататься да и знал, что до ЩР в любом случае где-то поставят главный ВА 4P. Вот, сфотал своё художество, которое только начал:
http://s34-temporary-files.radikal.ru/8073.../-929206895.jpgЦитата
Только на розетки диф. 16А/0.03мА, а на освещение автоматик не более 10А.
Мм..Как же так? Почему тогда на всех объектах, включая производственные, на разводку, на свет(ввг 3х1,5) всегда мы ставили 16А, а на силу\розетки(ВВГ 3х2,5) всегда во всех ЩРС ставили 25А автоматы(если требовалось, то дополняли их УЗО тем же амперажем, диффов тогда ещё не было)? И нагрузки на мои автоматы дома, примерно, будут нередко такие же, что и на всех объектах, где мы производили монтаж, включая лечебные учреждения... Просто для меня это странно, т.к. я работал, наверное, в самой серьёзной конторе области по эл.монтажу.
Если я правильно помню, то автоматы служат для защиты проводки от перегрузки и КЗ, которая прокладывается после них, а выбор автомата по амперажу, в первую очередь расчитывается из сечения кабеля, а не нагрузки на группу, на которой будет висеть автомат. Т.е. на ввг сечением 1,5 - 16А, на ввг сечением 2,5 - 25А, на ввг сечением 4 - 32А и т.д. и, конечно же, я расчитывал нагрузки на каждую группу, т.е. на любой из 2 групп розеток иногда может быть нагрузка более 3,5 квт, до 5 - это как раз 25А. Поэтому я по той же схеме и сделал
![icon_rolleyes.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif)
Разве что на свет хватило бы и по 6А на группу, т.к. на каждой группе освешения и 10 лампочек 100ватных висеть не будет, да, точно.