Всем добрый день icon_biggrin.gif я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать icon_biggrin.gif собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо icon_biggrin.gif
rosck
При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А) На одной фазе даже если на других не будет нагрузки вводной автомат отключится.
Мастер Джу
Цитата(rosck @ 16.8.2015, 22:13) *
При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А) На одной фазе даже если на других не будет нагрузки вводной автомат отключится.

Это конечно нюансы для специалистов, а не чайников,но при 25А не отключится, надо смотреть характеристики автомата,ампер при 30 должен быстро отключится.
rosck
Вы уверены, что не отключится. Вопрос не о том что быстро отключится, а отключится во обще. Помимо характеристик есть еще разброс параметров. Но вопрос не в этом, зона уверенной работы данного автомата до 25А а после уже не понятно отключится при 26 А или при 30А это уже не столь важно. Для уверенной работы должен быть небольшой запас по току между предполагаемой нагрузкой и током фактического срабатывания тепловой защиты.
viktorv89
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7...
moshkarow
Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:39) *
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7...

Выкладывайте что у вас получилось .вместе придумаем как исправить .
Почему перекос 3-5-7 ?
Мастер Джу
По идее больше 5.5 кВт на одну фазу вешать не стоит.
25*220=5500 Вт.
rosck
Возможно вы немного не правильно посчитали. При расчете необходимо учитывать помимо установленной мощности и такие параметры как коэффициент загрузки и использования. Например если у компа мощность блока питания 400 вт это не означает что он будет всегда потреблять 400вт. И не будет работать 24 часа в сутки.
moshkarow
Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 18:39) *
.. просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 ...

Как считал ? какие потребители ?
Что все время фаза нагружена на 7 кВт .
Есть коэффициент спроса , коэффициент одновременности
Мастер Джу
Считаем для идеального случая cos φ =1 , можно добавить в формулу.
viktorv89
скажем так, всю картину портит электрический котел.....ну и конечно же я привел пиковую нагрузку
moshkarow
Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:55) *
...ну и конечно же я привел пиковую нагрузку

и как часто она может возникнуть ?
rosck
Если так то сейчас появились реле приоритета нагрузок. Оно может при пиковой нагрузки отключать ваш котел и при уменьшении нагрузки вновь его подключать.
шахтер
viktorv89, Уважаемый исправный автомат С25 при токе 50 ампер на любой фазе должен отключится за время от 20 до 100 секунд. При токе от 27 до 30 ампер он должен выключится через час. При этом этот ток должен быть на одной любой фазе, или на каждой по 30 ампер, это если однофазная нагрузка на фазе то не меньше чем 6 кВт однако, на каждую фазу.. Так что от этого и пляшите.Моментально он у вас должен выключится при токе ампер так 200.
viktorv89
ну, возникать она будет не часто, но пару раз за зиму точно.... и дело в том, что я могу снизить потребление на это фазе , но опять же, будет 6 Квт вместо 7.... в общем я долго думал, долго рассчитывал....и был уверен что автомат держит суммарное потребление... В общем, Спасибо вам за ответы, как только выдастся свободное время, попробую красиво разрисовать дом, с потребителями внутри, ну и план участка(планируется на след год баня и гараж, которые тоже надо запитать ), и выложу на общее обсуждение, кто что скажет))))
с2н5он
Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:55) *
электрический котел.....

мощность, марка?
viktorv89
один был выбран скат 9кВт., второй, который больше подходит по цене, к сожалению не помню....но там мощность 11 или 11.5 кВт (точно не помню), там если не ошибаюсь 8 тэнов стоит
FRAER
viktorv89, котел берите трехфазный

Или хотя бы двух...
с2н5он
какие 9 кВт.? если Вам дают всего 5, как подбирали котел?
ещё не купили?
roadster
Цитата(viktorv89 @ 16.8.2015, 19:10) *
Всем добрый день icon_biggrin.gif я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать icon_biggrin.gif собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо icon_biggrin.gif

Во- первых, при КЗ отключится, как только ток на любой фазе попадет в пределы 125-250А.
Во- вторых, при перегрузе до 13 % он вообще не обязан отключаться. При перегрузе в 35% отключится в течение получаса. Чем больше перегруз- тем быстрее отключится.