Последовательность испытаний ЗУ опор ВЛ-6 кВ, какие должны быть размеры ЗУ?
Работник
24.8.2015, 10:39
Измерить сопротивление ЗУ, затем переходных контактов. Или наоборот. Если требуется - вскрытие грунта, для осмотра.
Размеры - согласно проекта, и/или ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, и еще ГОСТ не помню номер про сечение заземляющего проводника (круглая сталь по опоре не менее 8 мм диаметра)