Подключил индукционну панель! Скажите, пжлста, клемники на фото выдержат напряжегие, иди лучше провода скрутить?? Спасибо
Определенно лучше использовать скрутку с последующей опрессовкой или пайкой.
Спасибо, какие риски если оставить все как есть?
Учитывая, что это самый мощный потребитель в квартире => самый большой ток будет проходить через это соединение, то риск есть. Клеммники ВАГО обычно используют только на сети освещения.
прежде чем делать выводы нужно знать мощность панели
Yuretc, в квартире три фазы или одна? Плита допускает трехфазное подключение? Двухфазное, м.б
шильдик плитки в студию, хотя думаю 1-фазка
220v-elektrik
24.8.2015, 21:22
Судя по фото для этой клеммы 773-173/PU Номинальный ток: 41А, т о есть должны выдержать. И еще они для жестких проводов, а на фото белый вроде ПВС, надо облудить или опрессовать концы если этого не сделано.
с2н5он, на фото трехжильный кабель соединяется с четырехжильным, что вызывает некоторые сомнения
Даже с пятижильным....
Цитата
Спасибо, какие риски если оставить все как есть?
лучше вообще пока не включать
Фаза соединена с нулем, две фазы объединены...
Чревато
Тс по ходу из 5 жильного сделал трёх жильных на фазу и на ноль на чёрном кабеле запаралелил по две жилы.
да, вроде тогда 3-х фазка
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.