Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Питание объекта на напряжение 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Dimich-krutan
Добрый день!
есть объект мощностью 400кВт на напряжение 0,4кВ , расположен в 600м от КТП.
Вопрос каким каелем ривести на него питание 2 кабеля в параллель 4х185, с зеземлением нейтрали на вводе, либо 2 кабеля 3х185 - ?
zendo057
Какой объект,если обычная нагрузка-станки,оборудование,освещ.и тд то кабель 4х жильный.В сети с глухозаземленной нейтралью.Если сеть с изолированной нейтралью то может и иной случай.
Shturman1
При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)
Dimich-krutan
Цитата(Shturman1 @ 27.8.2015, 12:51) *
При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)

Все верно, только я взял 2-(4-1х150 АВВГ)
FRAER
Dimich-krutan, кабели обязательно четырех-(пяти-)жильные, откуда идея тянуть всего три жилы?
а вот кабелей нужно 3 по 240 квадрат меди если по потерям надо уложиться в 5%, ну или ваши 2 по 185 пройдут, если потери в 10% устроят
ЛЕША
Dimich-krutan, а условия прокладки кабельной линии какие?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.