Условия: ТП повышающего типа (железная дорога) 400 кВА 0,4/10 кВ, нагруженная на кабельную линию порядка 10 км; собственно нагрузка КЛ - пару десятков кВА (продольное электроснабжение ж/д). Сами объекты - особая группа первой категории (обеспечивается УПСами и ДГА).
Но это пустяки.
Для компенсации ёмкости кабельной линии установлена компенсационная реакторная установка автоматического типа (по низкой стороне).
Естественно, в сети нарисовались гармоники. В частности, пятая; точнее, только в токе (с напряжением всё ОК). Жуть, а не ток: он превышает ток первой гармоники в несколько раз.
Да вроде и хрен с ним, но вот какая затыка: не сходится учёт электроэнергии. Возможно, это произошло из-за других факторов, но вот в чём вопрос:
Способен ли электронный счетчик э/э работать в таких условиях в пределах класса точности (уверен, что нет) и существуют ли решения такой проблемы.
В общем-то, не надеюсь на ответ с решением проблемы, поскольку на созданные мною темы ни разу его не получил.