Alex-А
Если кто проектирует производственные здания подскажите, какую систему заземления рекомендуется использовать в производстве, И ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ?

Цех старый, переделывают под новое производство, все кабели 4-х жильные, по всему цеху идут шинопроводы, то же из 4-х шин.
Можно ли к распределительным щитам от КТП или от сущ. шинопровода подвести 4-х жильный кабель - в щите выполнить шину PEN, которую соединить с контуром заземления в цехе - дальше разделить PEN на N и PE, и пускать 5-и проводку......
Т.е. получается - TN-C-S или это неверно?
andrey357
В принципе достаточно добавить РЕ проводник ко всем 2-4 жильным кабелям.
По ПУЭ - надо класть 5 провод. Допускается класть отбельно от кабеля. И все должно быть соединено с главной заземляющей шиной.