Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос про заземление дверей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_123_*
Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
Shura_with_KINEF
Читаем, нового врятли скажут, ИМХО.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED
Гость_123_*
Прочитал все. Понял что нужно заземлять каркасы входных дверей, и каркасы и полотна подъездных дверей, как металлоконструктив зданий. Ну так ничего и не увидел про двери ТП и эл щитовой. Если можно то без ссылок на темы. По возможности это надо заземлить а это нет.
FRAER
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь
создатель
Цитата(FRAER @ 8.9.2015, 7:55) *
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь

Это плохой ответ. Всё заземлять не хватит никаких денег и времени.
Shura_with_KINEF
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
........
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53

(ПУЭ)

Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя".
Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов".
Sist
Цитата
Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых?

нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.
Олега
Цитата(Sist @ 9.9.2015, 18:54) *
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.

Внутри чего, двери щитовой?
Sist
Цитата(Олега @ 9.9.2015, 22:14) *
Внутри чего, двери щитовой?

тп, гпп, црп заземляют и решётки на окнах.
Олега
Цитата(Sist @ 10.9.2015, 18:59) *
тп, гпп, црп заземляют и решётки на окнах.

"Для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии" ?
Может лучше на окна поставить сплошные металлические ставни, для защиты от прямого залетания ?
S-cream
Олега, ну. Шаровые молнии никто не отменял icon_smile.gif
Олега
Не из праздного любопытства спрашиваю, хотел бы услышать название и номер норматива для использования. (для дверей ТП, щитовых, входных с домофоном)
Sist
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305
ЛЕША
Цитата(Sist @ 9.9.2015, 22:54) *
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.

А если запятую поставить, смысл меняется:
"нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника, для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии."
Дык микропроцессорная техника применяется для РЗА или для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.?
Раньше не было микропроцессоров, а в РУ, РП и тд. двери, косяки и т.п. все присоединялись к шине заземления.
По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 12.9.2015, 18:40) *
...
По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В

ЛЕША, чисто из любопытства, электромагнитные замки подъездных домофонов тоже таким напряжением питаются?
savelij®
Почти вся основная масса 12В.
Олега
Цитата(Sist @ 12.9.2015, 18:12) *
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305

Ну, это когда для конструкции всего здания поставлена задача выполнять функцию такой защитной решётки, тут без вопросов. А когда здание кирпичное и только дверь металлическая - микропроцессорную технику она не спасет, имх.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.