Evga
знакомый в магазине решил увеличить мощность,, в общем получил тех условия на увеличение с 5 до 15 квт, и учет по трем фазам... какие то умники которых он изначально нашел, приехали поменяли вводной двухполюсной автомат с 25 на 32 А, все ..типо увеличели мощность))) ему пришли опломбировать , сказали они че, идиоты совсем)) короче знаокмый позвонил мне, рассказал этот анегдот...ворос то мой в чем, сейчас вводной кабель от ВРУ до магазинного щитка ВВГнг3х4..могу ли я бросить просто дополнительно ВВГнг2х4 от ВРУ до магазинного щитка подключив дополнительно 2 фазы, или надо чтоб все в одном кабеле было
FRAER
Evga, надо чтоб в одном кабеле
Почему тему создали в раздеое по бизнесу
dakim
Нельзя кабели разного сечения параллелить, один будет недогружен, а второй перегружен.
с2н5он
да ну
FRAER
dakim, ток распределится пропорционально проводимостям, а не поровну
Олега
Цитата(dakim @ 3.10.2015, 9:01) *
..параллелить..

Этого ТС не собирался делать.
Evga
да действительно..параллелить не собирался, надо было читать внимательно... сегодня все опломбировали, пришлось на часик дом отключить..в итоге бросили 5х4..а старый кабель оставили в резерв, мало ли что случится...