Добрый день!
Следующая ситуация. При подаче напряжения на ВЛ 110 кВ на холостой ход от выделенной ГТУ (газотурбинной установки) генератор начинает работать в двигательном режиме по реактивной мощности до -550кВАр (зарядная мощность ВЛ), при этом активная нагрузка составляет 3000 кВт.
Просветите пожалуйста, как может повлиять данный режим на генератор? Токи, температуры в пределах нормы.
Pantryk
Это не двигательный режим. Синхронная машина может работать и как генератор и как потребитель реактивной мощности, при этом может быть и двигателем и генератором по активной. Когда работает как потребитель реактивной мощности, то это значит, что с недовозбуждением. Если полная мощность генератора не превышена, то все нормально.

Сам режим может влиять на устойчивость системы в целом.