Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено:
что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682
ВС - 0,680
СА - 0,728 !!!
т.е. увеличенное в процентах на 7%.
Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт.
Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА?
И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство?
Спасибо.
погрешность при измерениях исключена? измерения не дублировали?
На каком положении переключателя (Анцапфы)? Фаза С плохой контакт.
Думаю, что показания правдивы, в данный момент перепроверить не могу.
Замеряли только на рабочем положении - IV.
Проверьте на всех положениях.
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП). При переключении очищаются контакты ПБВ. Если не "покрутить" может выскочить сюрприз.
Было такое несколько раз. То ли контакты в масле окисляются?
arakl, а предыдущие протоколы есть?
Цитата(ЛЕША @ 18.9.2015, 14:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП).
arakl, а предыдущие протоколы есть?
Спасибо за совет.
Предыдущие протоколы есть, там все в порядке в всех положениях.