Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Протокол испытания ТМ-1000 кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


arakl
Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено:
что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682
ВС - 0,680
СА - 0,728 !!!
т.е. увеличенное в процентах на 7%.
Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт.

Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА?
И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство?
Спасибо.
с2н5он
погрешность при измерениях исключена? измерения не дублировали?
Uran
На каком положении переключателя (Анцапфы)? Фаза С плохой контакт.
arakl
Думаю, что показания правдивы, в данный момент перепроверить не могу.
Замеряли только на рабочем положении - IV.
Uran
Проверьте на всех положениях.
ЛЕША
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП). При переключении очищаются контакты ПБВ. Если не "покрутить" может выскочить сюрприз.
Было такое несколько раз. То ли контакты в масле окисляются?
arakl, а предыдущие протоколы есть?
arakl
Цитата(ЛЕША @ 18.9.2015, 14:26) *
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП).
arakl, а предыдущие протоколы есть?

Спасибо за совет.
Предыдущие протоколы есть, там все в порядке в всех положениях.