дуки
Нужно ли ставить УЗО в офисах на розетки для компьютеров?
Феодор
По желанию заказчика. Разрешается ставить, разрешается не ставить. Плюс УЗО - конечно, защита от малейшей утечки на землю. Минус - отключение техники в неподходящий момент.
andrey357
Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без.
andrey357
Допускается не ставить УЗО там, где есть риск для жизни (напрмер реанимационное оборудовнаие), риск потери информации. В принципе компьютер можно рассматривать как стационарный приемник.
Сам ставлю бытовые розетки через УЗО, компьютерные - без.
gomed12
Если помещения по ЭБ относятся к помещениям без повышенной опасности групповые УЗО можно не ставить, достаточно противопожарного на вводе.
Л.Ю.К.
1)Радиоэлектронная аппаратура относится к переносной;2)Защита должна срабатывать в не более 0,4сек, что практически не осуществимо автоматическими выключателями;3) Групповые сети розеток рекомендуется защищать УЗО, а следовательно для защиты розеток обычными автоматами нужно обосновывать отказ от рекомендаций ПУЭ и СП.
МЭИ
Руководствуйтесь пунктами 7.1.79 и 7.1.81 ПУЭ-7, и не ставте УЗО для компьютерной сети...в наше время потеря информации опасна для любого вида предприятия...
У меня на предприятии компьютерные сети и бытовые разделяются, на бытовые ставиться УЗО, а на компьютеры нет
Роман Котовский
Я ставлю УЗО на все розеточные группы. В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник. В нашей конторе, за два года пребывания в данном офисе, перестановку мебели делали несколько раз. Все ПК включены через УЗО, не помню ни разу чтобы оно сработало. И потом, если вы дорожите инфомацией - купите UPS.
LZ
Цитата(Роман Котовский)
. В процессе проектирования не всегда возможно предугадать куда подключат компьютер, а куда электрочайник.

Ничего угадывать не нужно. Просто розетки для подключения компьютеров можно выделять цветом или ставить розетки с защитой от несанкционированного подключения.