Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как заземлить газопровод
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


051083
Добрый день специалисты.
Помогите с заземлением наружного газопровода жилого многоквартирного дома. Фото прилагаю. В проекте в листе "Прокладка проводников уравнивания потенциалов" показано как и чем вести заземляющие проводники сетей канализации и водоснабжения (полоса 40*5 и провод ПВ3 25мм2). Они соединяются в ГЗШ. Сам газопровод не показан и как его заземлять тоже. Но показан спуск с крыши рядом с газопроводом (фото №2) стальным кругом d=8мм (Молниезащита крыши здания). Отсюда вопросы:
1) Газопровод может быть соединен с системой молниезащиты (контур вокруг здания на расстоянии 1м от фундамента)? Но тогда отдельного соединения газопровод-ГЗШ не будет!
2) Взгляните на рис.1. В случае если заземляющий проводник от ГЗШ нужно будет тащить по потолку подвала как и в каком месте нужно его соединить с газопроводом?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pantryk
Т.к. на газе при вводе в здание обычно изолирующая вставка, то заземлять рядом с вводом как для других коммуникаций смысла нет. Я бы сделал как можно ближе к КЗШ, чтобы меньше тянуть.
051083
А так можно? А то 40м по подвалу тащить. Полосой тяжело а ПВ3 25мм дорого)
Pantryk
Т.к. расстояние между молниеотводом и газопроводом маленькое, то в месте пересечки с трубой опуск в изоляционной трубе проложить.

Цитата
А так можно?

Уровнять сторонние части вы должны, но т.к. коммуникации, входящие в здание могуть быть источником заноса потенциала в здание, то их заземление лучше всего делать именно возле точки входа. А газ он отделен от земли обычно (но всякое бывает, так что проверить крайне рекомендуется) поэтому в какой именно точке его уравнивать не принципиально.
Олега
Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 11:14) *
.. в месте пересечки с трубой опуск в изоляционной трубе проложить..

Вариант. Надеть на токоотвод и поднять изол.трубу, приварить проводник большего сечения для соединения с контуром, опустить изол.трубу.. По-моему 8 маловато будет в земле.
ps Полоса контура выбрана 5 мм видимо для повышения кор.стойкости, из тех же соображений увеличил бы допустимую десятку.
051083
А если использовать ПВ3 25мм? Чем-нибудь надо будет защищать (металлорукав)? Проводить как на картинке?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Ни в коем разе!! Пробой изоляции ПВ3 на трубу обеспечен. Связывайтесь с проектировщиками, их головняк.
Токоотвод МЗ должен опускаться непосредственно к заземлителю.
Связь МЗ с элементами включаемыми в ОСУП (в т.ч. газ.труба после изол.вставки) через заземлитель, и желательно в максимально удаленных точках.
Рис.1.7.7. в ПУЭ не критиковал только ленивый.
Как минимум убрал бы токоотвод на другую сторону простенка. И если газовая труба будет подключаться к горизонтальному участку на здании, то опустил бы в этом месте полосу к заземлителю. Или ввод в здание подземный?
051083
ВВод в здание подземный с обратной стороны дома. Но причем здесь это?
Токоотвод мы уберем оттуда. А как ГЗШ соединить с газовой трубой объясните пожалуйста. Также как на картинке но полосой 40*5?
Pantryk
Зачем вам на улице его соединять? Соедините в здании поближе к ГЗШ.
051083
Т.е. на кухне одной из квартир?)
Олега
Цитата(51083 @ 28.9.2015, 14:57) *
ВВод в здание подземный с обратной стороны дома. Но причем здесь это?

Я спрашивал про ввод газовой трубы.


Цитата(51083 @ 28.9.2015, 16:53) *
Т.е. на кухне одной из квартир?

Газовая магистраль в здание вводится через кухню квартиры к стояку? Как выполнен заземлитель?
Гость сочувствующий
Цитата(51083 @ 28.9.2015, 10:28) *
...
Помогите с заземлением наружного газопровода жилого многоквартирного дома. Фото прилагаю. В проекте в листе "Прокладка проводников уравнивания потенциалов" показано как и чем вести заземляющие проводники сетей канализации и водоснабжения (полоса 40*5 и провод ПВ3 25мм2). Они соединяются в ГЗШ. Сам газопровод не показан и как его заземлять тоже.
...

А зачем Вам заземлять наружный газопровод? Согласно ПУЭ: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части ...
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
...
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
ez81
Тяните от ГЗШ и на ввод, ПВ3 можно без защиты сечение позволяет. но не в квартиру ,а заземлять обязательно.
051083
Заземлитель чего?
Вы имеете ввиду что надо выполнить уравнивание потенциалов газопровода приварив болт к магистральой трубе а не к тому месту что на фото? Ввод газопровода из земли у нас.
Pantryk
Видимо лучше всего задать проектировщику/заказчику вопрос, что в предоставленом проекте нет решений про уравнивание газопровода. У них и планы есть, а мы тут на пальцах гадаем что куда приходит и где расположено, и как лучше добраться/подключиться.
051083
Вот ответ проектировщика. Проводом ПВ1 25мм выполнено уравнивание.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.