ScorpionXXX
10.3.2007, 5:35
Вот недавно на одном счетчике видел следующюю картину. На фазе А=3.5а на В=32а на С=7а. Вопрос какие могут быть последствия от этого?
Если счетчик 3х50А, то последствий никаких. А вообще перекос плохое явление, например ноль нагружается, перегруженная фаза начинает "гореть" и т.д.
При сильном перекосе на недогруженных фазах увеличивается напруга,между нулём и землё йувеличивается разность потенциалов9напруга),если выполнено без отдельного провода заземления(4-х проводка)на всех корпусах оборудования будет (разница потенциалов) со стенами полами батареями.А так ничего страшного если контактные соединения нуля выполнены качественно и своевременно обтягиваются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.