Цитата(andrey357)
Грубо - разрядник.
То что вам отписывают - разрядник на воздушную-кабельную линию.
ограничители перенапряжений:
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%F0%E0...1&r=20&start=21
разрядники:
http://www.pgpi.ru/production/4131/
или
http://www.avkenergo.ru/avkcatalog/opn/sec...&SECTION_ID=304
ЗЫ: Хороший край. Здорово там у вас. Сам в Барнауле насколько лет работал.
Надо бы уточнить: это защита от импульсных перенапряжений - либо варисторная ОПН (ОИН, УЗИП) либо разрядники газовые в металлокерамике.
А есть еще защита от ненормированного напряжения питания, когда вместо номинала 220 вольт приходит 380 вольт. Здесь уже совсем другая тема, варисторы и разрядники имеют более высокое классификационное напряжение и просто не отрабатывают. Здесь самый эффективный способ - аварийное отключение питания до его прихода в норму. Есть 2 варианта: электромеханика на реле напряжения и электроника на симисторных ключах ЗАС.
Разница - в скорости отключения: механика - 0.1 сек. и более, электроника - 0.01 сек. , т.е. 10 мсек. И еще надежность. Например, стабилизаторы на симисторных ключах гораздо более надежны и долговечны против релейных (но цена почти в 2 раза выше). Аналогично и системы ЗАС более надежны и долговечны, чем релейные.