Денис 1981
8.10.2015, 23:20
при пуске генераторной установки, сначала генератор или же дизель не выходили на номинальную нагрузку 315 киловат на 240 киловатах дизель сдыхал облазил все, пересмотрел возможные причины. При следующем пуске просто перестал возбуждаться генератор. Начальство рвет и мечет а мне как нулевому электрику сказать то и нечего. Незнаю куда лезть чего смотреть. При достижении 240 киловат нагрузки падение частоты ниже 40 герц вроде дизель пытается вытащить а не получается. Вопрос такого характера 1 куда смотреть 2 может это все происходить из-за генератора 3 если дело в генераторе куда залезть и посмотреть. Если кто сталкивался с такими проблемами помогите пожалуйста
Pantryk
12.10.2015, 22:48
Ни разу не ремонтник генераторов. Разъедините генератор и двигатель и проверьте как вращается вал. Электрическая причина быть может, но это значит, что недостающая мощность уходит на нагрев самого генератора, а при таких значениях перегрев был бы за минуту-другую.
Виктор Белов
3.4.2016, 20:53
вызовы сервисную службу по ремонту дизель генераторов пока не згорел генератор.
Гость_Никита_*
22.5.2016, 18:10
100% дизель
Иногда, на новых станциях ставят ограничение мощности на дизель. Для более щадящей обкатки.
В районе топливного насоса болт ограничивающий ход заслонки.
Pankration
11.10.2016, 5:27
чем закончилось ?? отпишите
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.