FedorFire
22.10.2015, 11:33
Добрый день! Помогите раскрыть эту детективную историю и найти причину выгорания фильтров. Своей головы не хватает.
А история такова... В одном царстве, есть объект, на объекте стоит себе обыкновенное ВРУ, от которой кабели расходятся во все стороны через ФИЛЬТРЫ на щиты распределительные.
Когда мы включаем автомат на ВРУ - происходит дуга на между А и В и... выгорает фильтр. (А иногда этого не происходит). Поменять автомат, казалось бы, мы поменяли и история повторилась.
Вновь убийца фильтров проявил себя и фильтр отправился ... в ремонт.
Забыл совсем сказать, что нагрузки нет - система работает вхолостую, более того, уверенно показывает 220/380. Штатные вольтметр показывает, "Ресурс" подтверждает...
(Подключали "Ресурс" и он ни чего интересного не показал - стандартная "борода" по фазе В).
Выгорает все по фазе В, на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая, но, опять же, в пределах нормы.
Из нагрузки только светодиодные лампочки на щитах распределительных.
Уважаемые знатоки, какие будут версии?
Схему рисуем, где приходит питание, где стоят автоматы, где ваши фильтры ( а вообще для чего они там стоят, что они там фильтруют, и что они из себя представляют) делам фото ВРУ, фото проблемного места. Все данные выкладывам сюда. А так данных очень мало.
mr.energo
24.10.2015, 9:20
Цитата
на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая
Эти графики тоже могут заинтересовать.
Дуга-то в каком именно месте возникает? Или Вы так короткое замыкание называете?
В остальном: присоединяюсь к предыдущему ответившему: нужна схема с указанием типов установленного электрооборудования, включая марку Ваших фильтров в обязательном порядке. Перечитайте, кстати, их инструкцию по эксплуатации, можно ли их вообще включать на холостой ход или только под нагрузку?
Roman D
24.10.2015, 11:37
Не исключено, что в В фазе присутствуют значительные гармоники.
Дуга между фазами А и В означает значительные реактивные составляющие. Все видели
видео отключения 500 кВ ненагруженной линии, когда выскочила дуга с двухэтажный дом?
Вероятно импульсное напряжение в момент включения, поставьте опн-0,5кВ по линейному, сам спалил прибор как-то в момент включения э.д. устанавливая прибор .